Page 1 sur 2

[Vijeo Designer] Recette

Posté : 01 avr. 2024, 09:22
par Squale
Bonjour,
Je travaille en ce moment sur une installation gérée par un M251 couplé à un HMIGTO6310, sur cette installation il y a au moins 200 variables modifiables par le HMI. Mon problème c'est qu'à chaque fois que je fait une modif du programme de l'automate et que je charge dans l'API toutes les variables sont réinitialisées et je dois tout re-saisir le paramétrage de l'installation.

Est ce que je peux utiliser une recette pour sauvegarder les variables au format csv vers une clé USB ?

Les variables sont stockées dans l'API (variables somachine) et pas dans l'IHM.

Merci.

Re: [Vijeo Designer] Recette

Posté : 01 avr. 2024, 10:49
par DurandO
Bonjour,
Dans So-machine paramètres de chargement as-tu décoché l'option de chargement <<Supprimer les objets %M et %MW>> ?

Re: [Vijeo Designer] Recette

Posté : 01 avr. 2024, 11:33
par dpo
dans l'univers codesys, tes variables ne sont peut être pas localisées dans des %MW.
Dans tes variables tu peux les déclarer en GLOBAL ou GLOBAL RETAIN ou GLOBAL RETAIN PERSISTENT
suivant les cas elles sont perdues au redémarrage, ou à froid ou à chaud ou uniquement par une commande de RAZ
chercher ces termes "retain", "persisent" .... le sujet est abordé systématiquement quand tu commences à faire du codesys

tu dois aussi avoir une option de modification en ligne
et d'autre part dans les commandes de somachine tu as une commande qui permet d'archiver les variables puis de les restituer.

Re: [Vijeo Designer] Recette

Posté : 02 avr. 2024, 08:34
par Squale
dpo a écrit : 01 avr. 2024, 11:33 dans l'univers codesys, tes variables ne sont peut être pas localisées dans des %MW.
Dans tes variables tu peux les déclarer en GLOBAL ou GLOBAL RETAIN ou GLOBAL RETAIN PERSISTENT
suivant les cas elles sont perdues au redémarrage, ou à froid ou à chaud ou uniquement par une commande de RAZ
chercher ces termes "retain", "persisent" .... le sujet est abordé systématiquement quand tu commences à faire du codesys

tu dois aussi avoir une option de modification en ligne
et d'autre part dans les commandes de somachine tu as une commande qui permet d'archiver les variables puis de les restituer.
Bonjour,
je pense que la commande est dans le menu "en ligne" ,"configuration avancée", "Enregistrer les données dans le fichier csv"
Je ne maitrise pas trop somachine, je ne l'utilise pas souvent.

Je n'ai pas trouvé le paramètre qui permet de ne pas supprimer les objets %M et %MW à chaque chargement, je vois bien où est cette option dans somachine basic mais pas dans somachine.

Re: [Vijeo Designer] Recette

Posté : 02 avr. 2024, 15:39
par DurandO
Bonjour,
Squale a écrit : 02 avr. 2024, 08:34 Je n'ai pas trouvé le paramètre qui permet de ne pas supprimer les objets %M et %MW à chaque chargement, je vois bien où est cette option dans somachine basic mais pas dans somachine.
Désolé, je n'ai utilisé que SoMachine basic et fais peu de Schneider désormais.
Dans ta version, tu n'as pas la possibilité de transférer une zone de mots de l'API --> PC?
C'est ainsi qu'on procédait jusqu'à PL7-PRO :
- lecture des mots
- chargement du programme
- chargement des mots

Re: [Vijeo Designer] Recette

Posté : 03 avr. 2024, 00:56
par sinced
Squale a écrit : 01 avr. 2024, 09:22 Bonjour,
Je travaille en ce moment sur une installation gérée par un M251 couplé à un HMIGTO6310, sur cette installation il y a au moins 200 variables modifiables par le HMI. Mon problème c'est qu'à chaque fois que je fait une modif du programme de l'automate et que je charge dans l'API toutes les variables sont réinitialisées et je dois tout re-saisir le paramétrage de l'installation.

Est ce que je peux utiliser une recette pour sauvegarder les variables au format csv vers une clé USB ?

Les variables sont stockées dans l'API (variables somachine) et pas dans l'IHM.

Merci.
C'est une tres bonne problematique. Tiens nous au courant quand tu implemente.
Sinon pour l'instant pour avoir la paix je prefere fuir tout ce qui est M251, CodesYs et compagnies.

Re: [Vijeo Designer] Recette

Posté : 03 avr. 2024, 06:15
par Squale
Oui moi aussi mais là je dois faire avec, c'est pas moi qui ai pondu cette installation.
Je dois me demerder pour la mise en service.

Re: [Vijeo Designer] Recette

Posté : 03 avr. 2024, 09:38
par JC87
Je compatis... perso j’ai eu le même problème avec une appli ou malgré toutes les déclarations possibles (retain, persistent etc.) à chaque transfert programme ça m'écrasait tous mes paramètres :evil:

Je n'ai jamais trouvé de solution autre que faire une photo des écrans de paramètres avant transfert. Chez les autres jamais tu te pose la question mais bon y'a des gars qui te soutiendront que Somachine c'est formidable... :roll:

JC

Re: [Vijeo Designer] Recette

Posté : 03 avr. 2024, 10:41
par itasoft
Slts,
Que un RUN après un transfert soit considéré comme une reprise à froid ne serait pas étonnant.
Est que sur cet automate ya la possibilité de ne pas cocher la case comme sut PL7-PRO ?
-------------
01.JPG

Re: [Vijeo Designer] Recette

Posté : 04 avr. 2024, 07:22
par Squale
JC87 a écrit : 03 avr. 2024, 09:38 Je compatis... perso j’ai eu le même problème avec une appli ou malgré toutes les déclarations possibles (retain, persistent etc.) à chaque transfert programme ça m'écrasait tous mes paramètres :evil:

Je n'ai jamais trouvé de solution autre que faire une photo des écrans de paramètres avant transfert. Chez les autres jamais tu te pose la question mais bon y'a des gars qui te soutiendront que Somachine c'est formidable... :roll:

JC
j'ai également adopté la technique des screenshots du HMI avant transfert mais là je me retape plus de 200 paramètres à chaque chargement, j'y réfléchi à 2 fois avant de faire des modifs :D