7 résultats trouvés
- 25 févr. 2025, 11:51
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 / PROFACE Surveillance communication
- Réponses : 9
- Vues : 1238
Re: M340 / PROFACE Surveillance communication
Je dois surveiller le fait que les opératrices connectent bien le câble RJ45 au PROFACE durant les périodes de production.
:shock:
Euh... les opératrices manipulent un câble RJ45 sur un IHM ?!
Y'a que moi qui ouvre des yeux gros comme ça, là ?
Les machines sont mobiles, il y a plusieurs ...
- 25 févr. 2025, 11:05
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 / PROFACE Surveillance communication
- Réponses : 9
- Vues : 1238
Re: M340 / PROFACE Surveillance communication
D'accord merci, je vais essayer de programmer cela.
- 25 févr. 2025, 10:41
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 / PROFACE Surveillance communication
- Réponses : 9
- Vues : 1238
Re: M340 / PROFACE Surveillance communication
D'accord. Ce n'était pas suffisamment explicite dans mon premier message, mais c'est bien la communication réseau usine => IHM que je souhaite surveiller puisque c'est d'elle que dépend l'extraction des CSV.
Je peux programmer cette surveillance dans l'IHM et l'API, étant donné qu'ils ont également ...
Je peux programmer cette surveillance dans l'IHM et l'API, étant donné qu'ils ont également ...
- 25 févr. 2025, 10:22
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 / PROFACE Surveillance communication
- Réponses : 9
- Vues : 1238
Re: M340 / PROFACE Surveillance communication
Merci beaucoup à tous les deux, je vais faire la modification de ce pas.
Bonne journée !
EDIT :
En créant la tempo, je me suis posé une question : les méthodes proposées vérifient plutôt la communication entre l'automate et l'IHM et non celle entre l'IHM et le réseau usine, je me trompe ?
Bonne journée !
EDIT :
En créant la tempo, je me suis posé une question : les méthodes proposées vérifient plutôt la communication entre l'automate et l'IHM et non celle entre l'IHM et le réseau usine, je me trompe ?
- 25 févr. 2025, 08:30
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M340 / PROFACE Surveillance communication
- Réponses : 9
- Vues : 1238
M340 / PROFACE Surveillance communication
Bonjour,
Je suis embêté par une problématique d'apparence toute simple sur une machine équipée d'un M340 et d'un PROFACE.
L'API et l'IHM sont en réseau ETHERNET local et un autre réseau usine arrive sur le PROFACE afin de récupérer périodiquement un CSV contenant des données de production.
Je ...
Je suis embêté par une problématique d'apparence toute simple sur une machine équipée d'un M340 et d'un PROFACE.
L'API et l'IHM sont en réseau ETHERNET local et un autre réseau usine arrive sur le PROFACE afin de récupérer périodiquement un CSV contenant des données de production.
Je ...
- 08 nov. 2017, 09:54
- Forum : Electricité
- Sujet : Inversion sens rotation moteur monophasé
- Réponses : 3
- Vues : 6371
Re: Inversion sens rotation moteur monophasé
Bonjour,
Merci de ta réponse. Après avoir épluché les différents posts, j'ai l'impression que cela indique que je ne peux le faire sans être équipé, au minimum, de relais, je me trompe ?
Il s'agit en l'occurrence d'un moteur on ne peut plus classique pour une scie, donc pas de tableau électrique ...
Merci de ta réponse. Après avoir épluché les différents posts, j'ai l'impression que cela indique que je ne peux le faire sans être équipé, au minimum, de relais, je me trompe ?
Il s'agit en l'occurrence d'un moteur on ne peut plus classique pour une scie, donc pas de tableau électrique ...
- 04 nov. 2017, 14:29
- Forum : Electricité
- Sujet : Inversion sens rotation moteur monophasé
- Réponses : 3
- Vues : 6371
Inversion sens rotation moteur monophasé
Bonjour !
J'aurai souhaité savoir si il était possible d'inverser le sens de rotation d'un moteur monophasé (équipé d'un condensateur) comme on peut le faire avec un tri (donc sans toucher mécaniquement au stator).
Voici le schéma de la BAB en photo :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini ...
J'aurai souhaité savoir si il était possible d'inverser le sens de rotation d'un moteur monophasé (équipé d'un condensateur) comme on peut le faire avec un tri (donc sans toucher mécaniquement au stator).
Voici le schéma de la BAB en photo :
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini ...