132 résultats trouvés

par tardieub
05 avr. 2026, 17:30
Forum : Supervision industrielle
Sujet : com instable Modbus RTU onduleur Huawei
Réponses : 6
Vues : 1357

Re: com instable Modbus RTU onduleur Huawei

Bonjour, merci pour ton aide Bruce33, super le projet gitHub, il a bien raison, c'etait en conflit . Apres le dongle etant branché en usb sur l'onduleur je ne l'avais pas soupçonné.
Bon c'est intégré dans panorama. La suppression du dongle 4G a un deuxième avantage, une forte diminution des risque ...
par tardieub
27 mars 2026, 07:33
Forum : Supervision industrielle
Sujet : com instable Modbus RTU onduleur Huawei
Réponses : 6
Vues : 1357

Re: com instable Modbus RTU onduleur Huawei



Voici les reponses suite a erreur:
Invalid Answer 00 00 00 00 00 03 01 83 04 00
Invalid Answer 00 00 00 00 00 0C 01 41 33 08 00 02 27 F6 02 28 3C 06 00
Invalid Answer 00 00 00 00 00 0C 01 41 33 08 00 02 3F AC 02 3F B0 09 00

La première réponse semble indiquer un échec de lecture par la ...
par tardieub
27 mars 2026, 07:27
Forum : Supervision industrielle
Sujet : com instable Modbus RTU onduleur Huawei
Réponses : 6
Vues : 1357

Re: com instable Modbus RTU onduleur Huawei


Bonjour,
Difficile de se prononcer sur la cause.
Cela peut provenir d'un mauvais câblage ou de perturbations. Le câble RS485, entre la passerelle et les onduleurs, est-il blindé ?
Il faut aussi avoir en tête que Modbus RTU est beaucoup plus lent que Modbus TCP. Il faut donc laisser le temps à la ...
par tardieub
25 mars 2026, 13:26
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Supervision GTC - Codra Panorama : Alarme Bacnet
Réponses : 6
Vues : 9933

Re: Supervision GTC - Codra Panorama : Alarme Bacnet

oui très cher, je t épargne le coup annuel de maintient que l'on paye, c'est énorme :)
Le bacnet, l outil d'import automatique fonctionne très bien je trouve, encore faut il le trouver. Mais d'un ordre général, tout est assez dur a trouver il faut bien l'admettre. Si des fois tu as besoin, je ne ...
par tardieub
24 mars 2026, 21:57
Forum : Supervision industrielle
Sujet : com instable Modbus RTU onduleur Huawei
Réponses : 6
Vues : 1357

com instable Modbus RTU onduleur Huawei

Bonjour, j'ai 2 onduleurs de production solaire de marque Huawei Sun 2000, ils sont relies a une passerelle Modbus TCP/IP vers Modbus RTU.
Les onduleurs sont configurés en adresse esclave 1 et 2. Avec modbus doctor, quand j'essaye de lire un registre quelconque ou plusieurs, il le lit de manière ...
par tardieub
24 mars 2026, 21:30
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Supervision GTC - Codra Panorama : Alarme Bacnet
Réponses : 6
Vues : 9933

Re: Supervision GTC - Codra Panorama : Alarme Bacnet

Bonsoir, j'arrive tard sur la conversation, je vous trouve injuste avec Panorama, j'ai mis pas mal de temps a m y faire je dois bien admettre, le SAV est inexistant si on a pas un contrat avec eux mais si tout est réuni c'est presque sans limite. Je sui en train de basculer une supervision de ...
par tardieub
09 sept. 2025, 15:00
Forum : Siemens
Sujet : automate Siemens PXC50-E.D
Réponses : 0
Vues : 3698

automate Siemens PXC50-E.D

Bonjour, je dois changer l'adressage IP d un automate Siemens PXC50-E.D, je ne connais pas ce type de modèle , j'ai l'impression que l'on peut se connecter a son eventuel serveur web, mais pour l'instant choux blanc. Quelqu un a deja travaillé su ce type d'automate?
Il communique en Bacnet IP, il ...
par tardieub
25 sept. 2024, 14:44
Forum : Réseaux
Sujet : Modbusdoctor
Réponses : 17
Vues : 12665

Re: Modbusdoctor

Bonjour, donc problème résolu, en effet il y a bien un moyen de forcer la lecture d'un seul mot a la fois sur le drivers Modbus de Panorama:
Capture d’écran 2024-09-25 143805.jpg
Le "MaxPduSize", il faut calculer le nombre d'octet (2) car mot de 16 bit et ajouter le chiffre du code fonction (3 ...
par tardieub
23 sept. 2024, 16:13
Forum : Réseaux
Sujet : Modbusdoctor
Réponses : 17
Vues : 12665

Re: Modbusdoctor

Tres interressant tout ça, merci bien pour ces explications, je vais tacher de trouver où forcer cette lecture seule. J avoue avoir essayer un peu tout les options sur la config modbus de pano. Des que j ai la solution je la poste ici. Merci pour avoir pris le temps de detailler les trames, je vais ...
par tardieub
19 sept. 2024, 13:17
Forum : Réseaux
Sujet : Modbusdoctor
Réponses : 17
Vues : 12665

Re: Modbusdoctor

Où est ce que tu vois le code erreur 2 dans la fenêtre espion stp, je ne sais pas exploiter ces infos.
Oui en effet je n'y avait pas prêté attention, mais alors pourquoi un serveur OPC (kepserverex) peut lire plusieurs adresses a la fois.
Enfin la je mes retrouve aujourd hui sans serveur OPC sur une ...