16 résultats trouvés

par Bilou
09 oct. 2025, 16:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication avec un M340 (Adressage symbolique)
Réponses : 4
Vues : 947

Re: Communication avec un M340 (Adressage symbolique)

J'ai 2 serveurs OFS virtualisés avec une vingtaine d'automates P57/M340/M580 configurés avec le dictionnaire de données et aucun souci avec la cyber.
C'est du protocole UMAS: du Modbus TCP avec des fonctions spécifiques.
par Bilou
10 juil. 2025, 14:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Pas de communication fonction READ_VAR
Réponses : 13
Vues : 3708

Re: Pas de communication fonction READ_VAR



Ce ne serai pas l'activation du bloc sur un front le problème ?

Non !
La requête est envoyée à chaque exécution du bloc READ_VAR.
Donc il faut l'exécuter sur un seul cycle et attendre que son traitement soit terminé en surveillant le bit d'activité (dans cet exemple c'est Gst_ech_rv_MBUS[0].0 ...
par Bilou
10 juil. 2025, 14:03
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Pas de communication fonction READ_VAR
Réponses : 13
Vues : 3708

Re: Pas de communication fonction READ_VAR

Bonjour,

Ce ne serai pas l'activation du bloc sur un front le problème ?
par Bilou
15 mai 2023, 07:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Télécharger Unity V11.1
Réponses : 13
Vues : 3584

Re: Télécharger Unity V11.1

Et tout ça avec 3 semaines de délai ...
par Bilou
15 mai 2023, 07:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Télécharger Unity V11.1
Réponses : 13
Vues : 3584

Re: Télécharger Unity V11.1

Bonjour,

J'ai eu la même mésaventure il y a quelques semaines. J'ai contacté l'assistance qui m'a envoyé un lien privé pour télécharger ce que je voulais.
L'assistance m'a clairement dit que seul les 3 dernières versions sont désormais accessibles afin d'encourager les utilisateurs à la mise a ...
par Bilou
03 juin 2022, 08:03
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Vijeo Citect] Modification programme M580 avec OPC
Réponses : 10
Vues : 2176

Re: [Vijeo Citect] Modification programme M580 avec OPC

Bonjour,

Pour la prise en charge du dictionnaire de donnée avec le M580, il faut une version d'OFS >= 3.50
Pour les Premiums la version v3.34 est suffisante avec un firmaware d'UC >= 2.8 mais aussi de la place disponible sur la carte mémoire !

Bilou
par Bilou
02 juil. 2021, 18:20
Forum : Siemens
Sujet : STEP5 / PG_PC / VM
Réponses : 16
Vues : 9111

Re: STEP5 / PG_PC / VM



Tu utilises quelle VM exactement et peux-tu me partager ses paramètres de configuration s'il te plaît ?

Merci d'avance

Bonsoir,

La machine virtuelle tourne sous XP SP3 - 1 processeur
Connecté à l'aide d'un convertisseur RS232/USB Ref: ICUSB2321F de chez Startech.
Le driver est installé sur l ...
par Bilou
29 juin 2021, 07:19
Forum : Siemens
Sujet : STEP5 / PG_PC / VM
Réponses : 16
Vues : 9111

Re: STEP5 / PG_PC / VM

Bonjour,
J'ai au boulot une VM S5 qui tourne sur un PC récent avec Win10 (non administrateur ! : politique de l'entreprise oblige)
On utilise un convertisseur USB/RS de chez startech avec partage du port COM entre l'hôte et la VM.
Ça nous a encore sauvé la mise la semaine dernière après qu'une CPU ...
par Bilou
16 févr. 2021, 07:50
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : IHM sur M580
Réponses : 22
Vues : 7148

Re: IHM sur M580




Mais schneider a aussi fait son taf chez les clients finaux en leur expliquant que le M580 était hyper méga bien en cyber sécurité alors qu'avec le M340 ils risquaient de voir leur usine piratée.

Le M340 étant encore au catalogue, Schneider Electric est malhonnête s'il sécurise uniquement le ...
par Bilou
31 janv. 2021, 21:23
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Retour d'expérience sur le serveur OPC Schneider
Réponses : 13
Vues : 6627

Re: Retour d'expérience sur le serveur OPC Schneider

Bonjour,
J'utilise actuellement 2 serveurs PCvue/OFS redondants qui gèrent environ 50 000 variables sur une vingtaine d'automates (P57/M340/M580).
L' avantage étant de pointer les variables non localisées grâce au XVM généré automatiquement ainsi je ne touche jamais à la config de l'OFS.