J'ai 2 serveurs OFS virtualisés avec une vingtaine d'automates P57/M340/M580 configurés avec le dictionnaire de données et aucun souci avec la cyber.
C'est du protocole UMAS: du Modbus TCP avec des fonctions spécifiques.
16 résultats trouvés
- 09 oct. 2025, 16:29
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Communication avec un M340 (Adressage symbolique)
- Réponses : 4
- Vues : 947
- 10 juil. 2025, 14:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Pas de communication fonction READ_VAR
- Réponses : 13
- Vues : 3708
Re: Pas de communication fonction READ_VAR
Ce ne serai pas l'activation du bloc sur un front le problème ?
Non !
La requête est envoyée à chaque exécution du bloc READ_VAR.
Donc il faut l'exécuter sur un seul cycle et attendre que son traitement soit terminé en surveillant le bit d'activité (dans cet exemple c'est Gst_ech_rv_MBUS[0].0 ...
- 10 juil. 2025, 14:03
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Pas de communication fonction READ_VAR
- Réponses : 13
- Vues : 3708
Re: Pas de communication fonction READ_VAR
Bonjour,
Ce ne serai pas l'activation du bloc sur un front le problème ?
Ce ne serai pas l'activation du bloc sur un front le problème ?
- 15 mai 2023, 07:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Télécharger Unity V11.1
- Réponses : 13
- Vues : 3584
Re: Télécharger Unity V11.1
Et tout ça avec 3 semaines de délai ...
- 15 mai 2023, 07:29
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Télécharger Unity V11.1
- Réponses : 13
- Vues : 3584
Re: Télécharger Unity V11.1
Bonjour,
J'ai eu la même mésaventure il y a quelques semaines. J'ai contacté l'assistance qui m'a envoyé un lien privé pour télécharger ce que je voulais.
L'assistance m'a clairement dit que seul les 3 dernières versions sont désormais accessibles afin d'encourager les utilisateurs à la mise a ...
J'ai eu la même mésaventure il y a quelques semaines. J'ai contacté l'assistance qui m'a envoyé un lien privé pour télécharger ce que je voulais.
L'assistance m'a clairement dit que seul les 3 dernières versions sont désormais accessibles afin d'encourager les utilisateurs à la mise a ...
- 03 juin 2022, 08:03
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Vijeo Citect] Modification programme M580 avec OPC
- Réponses : 10
- Vues : 2176
Re: [Vijeo Citect] Modification programme M580 avec OPC
Bonjour,
Pour la prise en charge du dictionnaire de donnée avec le M580, il faut une version d'OFS >= 3.50
Pour les Premiums la version v3.34 est suffisante avec un firmaware d'UC >= 2.8 mais aussi de la place disponible sur la carte mémoire !
Bilou
Pour la prise en charge du dictionnaire de donnée avec le M580, il faut une version d'OFS >= 3.50
Pour les Premiums la version v3.34 est suffisante avec un firmaware d'UC >= 2.8 mais aussi de la place disponible sur la carte mémoire !
Bilou
- 02 juil. 2021, 18:20
- Forum : Siemens
- Sujet : STEP5 / PG_PC / VM
- Réponses : 16
- Vues : 9111
Re: STEP5 / PG_PC / VM
Tu utilises quelle VM exactement et peux-tu me partager ses paramètres de configuration s'il te plaît ?
Merci d'avance
Bonsoir,
La machine virtuelle tourne sous XP SP3 - 1 processeur
Connecté à l'aide d'un convertisseur RS232/USB Ref: ICUSB2321F de chez Startech.
Le driver est installé sur l ...
- 29 juin 2021, 07:19
- Forum : Siemens
- Sujet : STEP5 / PG_PC / VM
- Réponses : 16
- Vues : 9111
Re: STEP5 / PG_PC / VM
Bonjour,
J'ai au boulot une VM S5 qui tourne sur un PC récent avec Win10 (non administrateur ! : politique de l'entreprise oblige)
On utilise un convertisseur USB/RS de chez startech avec partage du port COM entre l'hôte et la VM.
Ça nous a encore sauvé la mise la semaine dernière après qu'une CPU ...
J'ai au boulot une VM S5 qui tourne sur un PC récent avec Win10 (non administrateur ! : politique de l'entreprise oblige)
On utilise un convertisseur USB/RS de chez startech avec partage du port COM entre l'hôte et la VM.
Ça nous a encore sauvé la mise la semaine dernière après qu'une CPU ...
- 16 févr. 2021, 07:50
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : IHM sur M580
- Réponses : 22
- Vues : 7148
Re: IHM sur M580
Mais schneider a aussi fait son taf chez les clients finaux en leur expliquant que le M580 était hyper méga bien en cyber sécurité alors qu'avec le M340 ils risquaient de voir leur usine piratée.
Le M340 étant encore au catalogue, Schneider Electric est malhonnête s'il sécurise uniquement le ...
- 31 janv. 2021, 21:23
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Retour d'expérience sur le serveur OPC Schneider
- Réponses : 13
- Vues : 6627
Re: Retour d'expérience sur le serveur OPC Schneider
Bonjour,
J'utilise actuellement 2 serveurs PCvue/OFS redondants qui gèrent environ 50 000 variables sur une vingtaine d'automates (P57/M340/M580).
L' avantage étant de pointer les variables non localisées grâce au XVM généré automatiquement ainsi je ne touche jamais à la config de l'OFS.
J'utilise actuellement 2 serveurs PCvue/OFS redondants qui gèrent environ 50 000 variables sur une vingtaine d'automates (P57/M340/M580).
L' avantage étant de pointer les variables non localisées grâce au XVM généré automatiquement ainsi je ne touche jamais à la config de l'OFS.