11 résultats trouvés

par cedriK
08 avr. 2019, 20:40
Forum : Siemens
Sujet : Programmation ET200B
Réponses : 1
Vues : 1215

Programmation ET200B

Bonsoir les forumistes,

Je dois programmer un SIEMENS ET-200-B 16DO
Ce dernier pilote 2 moteurs.
On me demande de programmer celui-ci de sorte que :
1/ les moteurs ne puissent pas fonctionner de 18H00 à 05H00
2/ les moteurs démarrent automatiquement à compter de 05h00 jusque 18h00.

A l'origine en ...
par cedriK
29 mars 2019, 12:09
Forum : Siemens
Sujet : branchement ET200B
Réponses : 10
Vues : 5428

Re: branchement ET200B

ok

Merci pour votre aide.
par cedriK
29 mars 2019, 11:34
Forum : Siemens
Sujet : branchement ET200B
Réponses : 10
Vues : 5428

Re: branchement ET200B

ET200B.png

Voilà le schéma ce que je veux faire.
En fait ce n'est pas un interrupteur mais un commutateur (auto /manu) , j'ai simplifié sur le schéma.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il faut deux fils sur les entrées ou les sorties.
Pour la première connection en IO.1 que dois-je ...
par cedriK
29 mars 2019, 09:51
Forum : Siemens
Sujet : branchement ET200B
Réponses : 10
Vues : 5428

Re: branchement ET200B

Bonjour

merci pour la réponse.
Si j'ai bien compris pour mon cas :

Mon fil d' entrée qui part du part de l'interrupteur à l'entrée de l'automate automate doit être alimenté en 0 vcc puis branché sur I0.1 ?
Le L5+ est bien du 24vcc ?
Ensuite je branche mon fils de sortie Q0.2 qui repart vers le ...
par cedriK
28 mars 2019, 23:23
Forum : Siemens
Sujet : branchement ET200B
Réponses : 10
Vues : 5428

branchement ET200B

Bonjour,

Je dois brancher une entrée et une sortie sur une station decentralisé ET 200B-16DI/16DO (6ES7 133 0BL00-0XB0) pour piloter un moteur.
Je suis un peu perdu.
Presque ce que toutes les entrées et sorties sont disponibles donc pas de soucis de ce coté là
Si je ne me trompe pas, je branche ...
par cedriK
06 mars 2019, 20:49
Forum : Siemens
Sujet : Contacteur moteur
Réponses : 20
Vues : 8708

Re: Contacteur moteur

Bonjour

Le problème a été résolu avec la pose d'une alimentation. :)

Par contre, je dois maintenant câbler 8 ventilateurs d une puissance totale de 12 kw qui doivent démarrer en même temps et fonctionner sur un certain créneau horaire. Un commutateur 3 positions est relié à l'automate avec une ...
par cedriK
28 févr. 2019, 19:29
Forum : Siemens
Sujet : Contacteur moteur
Réponses : 20
Vues : 8708

Re: Contacteur moteur

Bonsoir itasoft

Désolé pour les termes employés mais comme je disais au début je suis étudiant et je debute donc c'est pas facile.
Alors le contacteur ne se trouve pas dans l'armoire décentralisé mais dans l' autre armoire electrique.
Mon but était d'automatiser un moteur qui fonctionne ...
par cedriK
28 févr. 2019, 17:50
Forum : Siemens
Sujet : Contacteur moteur
Réponses : 20
Vues : 8708

Re: Contacteur moteur

bonjour josé

Si j'ai bien compris:

je branche 2 fils sur l alimentation 24vdc de l automate pour les récuperer dans l'armoire électrique du moteur.
Ensuite je fais fonctionner le mode manuel à partir du 24 vac de l armoire.
ok, donc il me reste un seul fils en mode auto pour 1 entrée et 1 sortie ...
par cedriK
28 févr. 2019, 16:09
Forum : Siemens
Sujet : Contacteur moteur
Réponses : 20
Vues : 8708

Re: Contacteur moteur

Je suis tout à fait d'accord avec le shéma de philou 77 que je remercie au passage.

Comme je le disais mon problème est que dans l'armoire electrique il n'y a que du 24 VAC.
Donc je ne peux pas le brancher sur le commutateur qui sera ensuite relié aux entrées de l automate car il faut du 24 vdc.
j ...
par cedriK
28 févr. 2019, 12:28
Forum : Siemens
Sujet : Contacteur moteur
Réponses : 20
Vues : 8708

Re: Contacteur moteur

bonjour amha

merci pour ton aide.

L ET200B est alimenté en 24vdc.
Le soucis que j'ai , c'est que cet ET200B se trouve à 25 metres du panneau de commande ou se trouve l'armoire electrique avec le contacteur moteur.
J ai donc tiré un cable pour relier l automate et l armoire electrique