19 résultats trouvés

par hcx0125
29 août 2025, 18:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : edge i/o
Réponses : 13
Vues : 2989

Re: edge i/o


Et maintenant même pour ouvrir contrôl expert on me demande un nom d’utilisateur et mot de passe que je n’ai pas
Alors oui c’est très bien edge i/o niveau montage et adressage mais ensuite faut passer par upgrade la cpu ensuite par security editor avec des mot de passe de partout à la longue ça ...
par hcx0125
23 juil. 2025, 21:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Set attribute single
Réponses : 8
Vues : 2097

Re: Set attribute single

Vous pouvez utiliser "DATA_EXCH" pour envoyer une requete explicite CIP.
Par contre le service "reset" n'est pas avec Set Attribute
par hcx0125
23 juil. 2025, 21:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580 Safety] Premier chargement
Réponses : 2
Vues : 1202

Re: [M580 Safety] Premier chargement

Bonjour, depuis control Expert V16.0 la mode de connection par défaut est devenue HTTPS.
Il faut d'abord lancer Security Editor pour "truster" le certificat (avec son addresse IP).
Avez-vous essayer ?
par hcx0125
12 mars 2025, 22:39
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Soft Schneider
Réponses : 7
Vues : 1248

Re: Soft Schneider

<r><QUOTE author="B&#xE9;ryl" post_id="57781" time="1741591620" user_id="59"><s>[quote=Béryl post_id=57781 time=1741591620 user_id=59]</s>
Avec un M221, le soft (Machine Expert Basic) est gratuit. Pour les autres M2XX, c'est Machine Expert et ça te coûte un bras.<br/>
Pour les M340 et M580, c'est ...
par hcx0125
05 nov. 2024, 13:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M251 - Connexion après modification en ligne
Réponses : 2
Vues : 1252

Re: M251 - Connexion après modification en ligne

L'application locale a dû avoir été modifié donc différente que celle qui est dans l'automate, ou elle n'a pas été sauvegardée quand tu l'as téléchargé dans l'automate.
Peut-être vérifier sur le PC si la date modification de l'application Machine Expert est bien au 24 octobre ?
Sinon tu n'as pas d ...
par hcx0125
31 oct. 2024, 16:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Port manageable sur NOC0401.2
Réponses : 2
Vues : 842

Re: Port manageable sur NOC0401.2

Non il n'y a pas de séparation réseau sur le module NOC
par hcx0125
29 oct. 2024, 09:01
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème migration M251 vers M262
Réponses : 5
Vues : 2435

Re: Problème migration M251 vers M262


bonjour

je comptait expliquer la solution, c'est plus le manque de temps pour la rédaction qui n'était pas présent.

le problème selon mon expérience était bien du au changement du contrôleur.
le message informais un avertissement sur un problème de RPI sur tout les éléments en Ethernet IP ...
par hcx0125
29 oct. 2024, 08:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Modifier un FDB existant
Réponses : 8
Vues : 3263

Re: Modifier un FDB existant

Si c'est une configuration hot standby, pourquoi pas charger d'abord le program dans le standby, faire un swap, et puis transférer à l'autre CPU.
Comme ça tu évites d'arrêter le système complèt.
par hcx0125
29 oct. 2024, 08:41
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ESCE V16 est (re)sorti !
Réponses : 8
Vues : 2753

Re: ESCE V16 est (re)sorti !




Ce qui est sympa c'est qu'ils ont effacé les anciennes versions, et les hotfix ont aussi été modifiés ; il faut utiliser le hotfix qui correspond à la bonne version d'installation sinon... il faut tout désinstaller puis réinstaller.


Je ne comprends pas. Pour ma part, j'ai toujours accès aux ...