Bonjour ,
Lorsque que tu configure les mots de passe sur smart server sur ton TP, il y a une case ViewOnly a cocher pour faire uniquement de la visu
Voir la PJ
57 résultats trouvés
- 22 août 2023, 08:35
- Forum : Siemens
- Sujet : [WinCC Flexible]
- Réponses : 6
- Vues : 1524
- 13 juin 2022, 09:19
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] communication avec module ibaBM-PN
- Réponses : 2
- Vues : 1018
Re: [S7-1500] communication avec module ibaBM-PN
Bonjour,
Qu'appel tu 'Request S7' ?
J'utilise iba PDA depuis des années et sans ce module ibaBM-PN
et j'utilise toujours S7-Explorer pour déclaré mes variables
Qu'appel tu 'Request S7' ?
J'utilise iba PDA depuis des années et sans ce module ibaBM-PN
et j'utilise toujours S7-Explorer pour déclaré mes variables
- 16 mai 2022, 07:54
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V16] Sortie automate au milieu du réseau
- Réponses : 22
- Vues : 4571
- 13 mai 2022, 10:01
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V16] Sortie automate au milieu du réseau
- Réponses : 22
- Vues : 4571
Re: [TIA V16] Sortie automate au milieu du réseau
"DATA". Dosage.EV_PigmentFeeler.Safeties_STS est le RLO des deux bits devant .
Rien d'autre a savoir.
Il en faut vraiment peu pour déstabilisé les pro Schneider , c'est triste !
Rien d'autre a savoir.
Il en faut vraiment peu pour déstabilisé les pro Schneider , c'est triste !
- 04 mai 2022, 15:04
- Forum : Siemens
- Sujet : Programmer un capteur de deplacement linéaire
- Réponses : 18
- Vues : 4564
- 03 mai 2022, 11:10
- Forum : Siemens
- Sujet : Programmer un capteur de deplacement linéaire
- Réponses : 18
- Vues : 4564
Re: Programmer un capteur de deplacement linéaire
Bonjour,
Ton capteur fonctionne en 4-20mA, 0-10v ?
donne plus d'info pour qu'on t'aide
Ton capteur fonctionne en 4-20mA, 0-10v ?
donne plus d'info pour qu'on t'aide
- 29 avr. 2022, 15:15
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-200] Profinet IO avec CPU 315 DP/PN - 6ES7315-2EH14-0AB0
- Réponses : 1
- Vues : 803
Re: [S7-200] Profinet IO avec CPU 315 DP/PN - 6ES7315-2EH14-0AB0
hello,
Ta CPU est une 315 2PN/DP = 2port RJ (1 seul réseau Profinet possible ) et 1 port DP/MPI
Le réseau Profinet IO priorise les mnémonique par rapport a l'adresse IP , bien faire attention a cela lors de la mise en service , sinon c'est simple et robuste.
Ta CPU est une 315 2PN/DP = 2port RJ (1 seul réseau Profinet possible ) et 1 port DP/MPI
Le réseau Profinet IO priorise les mnémonique par rapport a l'adresse IP , bien faire attention a cela lors de la mise en service , sinon c'est simple et robuste.
- 22 avr. 2022, 10:45
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] Communication TCP/IP avec compteur d'énergie
- Réponses : 1
- Vues : 917
Re: [S7-1500] Communication TCP/IP avec compteur d'énergie
Bonjour
Les tables de communication sont dispo sur le site de socomec
Pour E27
https://www.socomec.com/files/live/sites/systemsite/files/SCP/6_gestion_energie/countis/countis_e/Countis_E27_48503054.html
Pour E28
https://www.socomec.com/files/live/sites/systemsite/files/SCP/6_gestion_energie ...
Les tables de communication sont dispo sur le site de socomec
Pour E27
https://www.socomec.com/files/live/sites/systemsite/files/SCP/6_gestion_energie/countis/countis_e/Countis_E27_48503054.html
Pour E28
https://www.socomec.com/files/live/sites/systemsite/files/SCP/6_gestion_energie ...
- 22 avr. 2022, 10:21
- Forum : Tutoriaux
- Sujet : [SIEMENS][VIDEO] Formation en ligne gratuite
- Réponses : 9
- Vues : 15802
Re: [SIEMENS] Formation en ligne gratuite
Trop de contrainte à accepter sur les données persos. Je passe.
Dommage, la section Profinet m'aurait bien intéressé.
N'importe quoi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
J'étais en formation avec Guy le mois dernier, c'est un ...
- 03 mars 2022, 11:44
- Forum : Siemens
- Sujet : Connecter pc sur s5 115u
- Réponses : 3
- Vues : 1302
Re: Connecter pc sur s5 115u
Vu que tu as le soft de IBH S5/S7 for windows ,i l y a leurs passerelle IBH link S5++ qui te permet de communiquer en Ethernet, cela fonctionne très bien et est plutot rapide 