13 résultats trouvés

par ShakuganAI
05 déc. 2024, 21:11
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Disjonction NSX400 sur puissance Variateur Fuji Electric
Réponses : 4
Vues : 4264

Re: Disjonction NSX400 sur puissance Variateur Fuji Electric

Bonjour à tous et merci de vos réponses,

J'ai remplacé le variateur par le même modèle "d'occasion" que nous avions en stock et depuis plus de problème,

Ma vigi est réglée à 500mA et plus de disjonction, le variateur était bien HS

Merci pour votre aide
par ShakuganAI
26 nov. 2024, 11:30
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Disjonction NSX400 sur puissance Variateur Fuji Electric
Réponses : 4
Vues : 4264

Disjonction NSX400 sur puissance Variateur Fuji Electric

Bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que la fin semaine se profile tranquillement,

Je viens vers vous suite à un soucis de disjonction que j'ai sur une station protégée par un NSX400X avec un bloc Vigie réglable.
Depuis quelque temps le disjoncteur sautait sans trop savoir pourquoi et l ...
par ShakuganAI
27 janv. 2023, 09:02
Forum : Offres d'emploi
Sujet : Automaticien confirmé (H/F) - GARD (30) - Spécialité EP et EU
Réponses : 23
Vues : 23636

Re: Automaticien confirmé (H/F) - GARD (30) - Spécialité EP et EU

Bonjour à tous,

La pénurie d'Electro et d'Electro+ (Autom) est surtout du au fait que les concurrents proposent 500 à 800 euros sur le salaire comparé à chez nous ;)
Nous ne faisons aucune formation et perso j'ai tout appris sur le tas, donc des lacunes à combler. On te file une usine à gérer, un ...
par ShakuganAI
19 janv. 2023, 08:38
Forum : Offres d'emploi
Sujet : Automaticien confirmé (H/F) - GARD (30) - Spécialité EP et EU
Réponses : 23
Vues : 23636

Re: Automaticien confirmé (H/F) - GARD (30) - Spécialité EP et EU

Bonjour à tous j'espère que vous allez bien,

Je viens jeter un pavé dans la marre étant dans la même boutique que Bernardo59 mais sur une région différente,

On m'a proposé un poste d'Automaticien sur ma région, étant un Electro qui fait que de l'autom c'était l'occasion de me spécialiser ...
par ShakuganAI
12 janv. 2023, 13:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Convertir configuration PL7 / Unity sur EcoStructure Control Expert Basic
Réponses : 10
Vues : 3363

Re: [Ecostruxure Control Expert] Convertir configuration PL7 / Unity sur EcoStructure Control Expert Basic

Merci pour vos réponses,

Je suis sur EcoStructure Control Expert V15.0.SP1 et je vais intervenir sur des M580 donc jusque là je pense être bon,

Ma question porte sur les versions plus ancienne d'automates, exemple puis-je convertir ma configuration TSX37 en PL7-PRO vers EcoStruxure pour

lecture ...
par ShakuganAI
12 janv. 2023, 09:02
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Convertir configuration PL7 / Unity sur EcoStructure Control Expert Basic
Réponses : 10
Vues : 3363

[Ecostruxure Control Expert] Convertir configuration PL7 / Unity sur EcoStructure Control Expert Basic

Bonjour à tous meilleurs vœux à tous pour cette année 2023,

Mon entreprise vient de me fournir le logiciel EcoStructure Control Expert Basic en version XL et je cherche désespérément de la documentation pour

convertir/migrer des configurations PL7-Pro / Unity vers EcoStructure pour lecture et ...
par ShakuganAI
28 févr. 2022, 13:49
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Bug Softools Sofrel
Réponses : 3
Vues : 2007

Re: Bug Softools Sofrel

Bonjour,

Au niveau de ta configuration importée essaye de la monter de version et la mettre en 6.30

Fichier - convertir la config (Dans le menu configuration) et ça devrait résoudre le problème.

@+
par ShakuganAI
21 févr. 2022, 16:33
Forum : Electricité
Sujet : Emplacement d'un TOR différentiel
Réponses : 7
Vues : 2453

Re: Emplacement d'un TOR différentiel

Bonjour,

En théorie ton TORE doit englober ta partie puissance et l'ensemble de ton installation.

Dans ton cas je le placerai sur l'arrivée du transformateur,

@+
par ShakuganAI
18 janv. 2022, 08:19
Forum : Electricité
Sujet : Normes électriques au Vietnam
Réponses : 2
Vues : 1244

Re: Normes électriques au Vietnam

Bonjour,

J'ai fait pas mal de machines spéciales pour l'étranger, les points qu'on me demandait de reprendre:

-Couleurs des fils en fonction tension et utilisation (Bleu nuit pour commande en continu…)

-Matériel normé et disponible dans le pays (Schneider ou Siemens en général)

-Schéma ...
par ShakuganAI
14 oct. 2021, 15:05
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Softools Sofrel S500 (Simulation GSM + édition)
Réponses : 3
Vues : 2847

Re: Softools Sofrel S500 (Simulation GSM + édition)

Bonjour je ne sais pas si tu as pu te dépatouiller depuis le temps :|