51 résultats trouvés

par Fred4547
30 oct. 2025, 08:21
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5
Réponses : 11
Vues : 1491

Re: HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5

Problème résolu !!
En fait le bin du HMIG3U sur le site de schneider est basé sur Vijeo 6.2 SP8. Ma taille d'écran 952 n'est pas pris en charge avec cette version, d'où le message d'erreur.
J'ai changé le runtime en SP11. Et ça marche j'ai pu faire le transfert sur Eote.
par Fred4547
29 oct. 2025, 10:38
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5
Réponses : 11
Vues : 1491

Re: HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5

Bonjour,

J'ai suivi le lien avec backuprecvery.
Télécharger le fichier bin de schneider sur la carte sd
Et maintenant j'ai un message erreur :
Resume downloading due to : failed to initialize user input driver : touchdriver.dlm
Userimputmgr: userimputmanager.cpp : liner 183
:cry:
par Fred4547
28 oct. 2025, 13:48
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5
Réponses : 11
Vues : 1491

Re: HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5

Merci pour l'info. Je vais essayer
par Fred4547
28 oct. 2025, 10:25
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5
Réponses : 11
Vues : 1491

Re: HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5

Normalement oui ! :mrgreen:
Le HMIG3U série PV:11 RL:17 SV:6.1
Il faut le dernier eote 4.1 ?
par Fred4547
28 oct. 2025, 09:52
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5
Réponses : 11
Vues : 1491

Re: HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5

Oui j'ai dans l'onglet modèle : HMIDT952 + HMIG3U
par Fred4547
28 oct. 2025, 08:44
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5
Réponses : 11
Vues : 1491

Re: HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5

Oui c'est la même chose. Le type de ihm et la méthode de tranfert
par Fred4547
28 oct. 2025, 00:11
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5
Réponses : 11
Vues : 1491

HMIG3U sous Vijeo v6.2 vers EOTE v3.5

Bonjour,

J'ai un HMIG3U + HMIDT952 sous vijeo V6.2. J'aimerai passer sur EOTE. J'ai essayé de transférer un programme EOTE V3.5 mais cela ne fonctionne pas.
D'après la doc schneider cela doit être automatique ! :oops:
J'ai essayé en usb et en ethernet. Je suis sur Windows 11 (peut être le problème ...
par Fred4547
29 avr. 2025, 08:26
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème esclave m221 perte de com RS485
Réponses : 5
Vues : 1013

Re: Problème esclave m221 perte de com RS485

Merci pour vos réponses je vais essayer
par Fred4547
28 avr. 2025, 21:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème esclave m221 perte de com RS485
Réponses : 5
Vues : 1013

Problème esclave m221 perte de com RS485

Bonjour,

Je communique en Rs485 entre trois automates M221. Chaque automate commande deux électrovannes. La commande provient du maître. Avec le maître j'envoie des write var et read var aux esclaves tout fonctionne. Le problème c'est quand je simule une perte de com. Côté maître tout s'arrête ...
par Fred4547
07 avr. 2025, 09:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fonction PID avec PWM M221
Réponses : 15
Vues : 2676

Re: Fonction PID avec PWM M221

Bonjour,
Merci pour vos réponses. Donc avec ce schéma c'est une solution qui peut marcher ?