1249 résultats trouvés

par sinced
29 juil. 2016, 10:21
Forum : Livres - Documents
Sujet : Livres automatismes et systemes numeriques de controle commande
Réponses : 5
Vues : 6611

Livres automatismes et systemes numeriques de controle commande

Pour tous ceux qui recherchent des bouquins en automatismes, instrumentation, regulation et systemes integres de controle commande (DCS + Systeme Feu et Gaz + Systeme instrumente de securite) http://www.lexitiseditions.fr/fr/le-grand-guide-des-systemes-de-controle-commande-industriels-1.html http://...
par sinced
28 juil. 2016, 23:13
Forum : Siemens
Sujet : moteurs AV AR
Réponses : 36
Vues : 15325

Re: moteurs AV AR

ok vu sous cet angle tu as raison.
par sinced
28 juil. 2016, 21:57
Forum : Siemens
Sujet : moteurs AV AR
Réponses : 36
Vues : 15325

Re: moteurs AV AR

Je pense que lorsqu'on code en FBD, le probleme est tout autre. RS c'est un bloc tout fait avec deux pattes, une pour SET et une autre pour RESET. Donc la probabilite d'oublier est faible. Mon reve est que les editeurs de logiciels de programmation rajoutent des fonctions pouro verifier la coherence...
par sinced
28 juil. 2016, 14:25
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Scripts VijeoDesigner et chaines de textes
Réponses : 3
Vues : 4461

Re: Scripts VijeoDesigner et chaines de textes

itasoft est tres fort. Je pense qu'il doit arreter en automatisme et se lancer dans le programmation/amelioration des logiciels d'automatismes (Unity, Siemens etc).
par sinced
27 juil. 2016, 11:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Étiquette Telefast ABE7
Réponses : 10
Vues : 6640

Re: Étiquette Telefast ABE7

Tu as raison pour les Telefast, c etait pour faire drole en demandant d installer le systeme Siemens (ET200+embases si besoin) vu k le soft d'etiquettage des embases de raccordement etait gratuit. Par contre, je ne savais pas que le Telefast pouvait s'utiliser sur des cartes Siemens. En general, Wag...
par sinced
26 juil. 2016, 14:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Étiquette Telefast ABE7
Réponses : 10
Vues : 6640

Re: Étiquette Telefast ABE7

pour faire simple, utilise les ET200 de Siemens vu que le soft est gratuit et tu fait communiquer la CPU sur un joli reseau profibus :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: je me souviens que quelqu un avait poste ca sur l'ancien forum. essaies de regarder http://www.partage-fichiers.c...
par sinced
25 juil. 2016, 17:11
Forum : Siemens
Sujet : S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231
Réponses : 13
Vues : 5775

Re: S7-1200 Chute de tension sur entrees ana SM1231

Itasoft, le probleme persiste. Le convertisseur DC/DC a ete mis a la terre en utilisant la borne prevue a cet effet.
Meme en utilisant un convertisseur DC / DC a part pour alimenter les capteurs, le pb persiste, il y a toujours une chute de tension.
par sinced
25 juil. 2016, 12:03
Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
Sujet : automatique et regulation
Réponses : 1
Vues : 2236

Re: automatique et regulation

un correcteur stable, rapide et precis.
Il me semble que la solution ne puisse pas venir des boucles classiques ou simple car avec ces boucles il faut faire le compromis au moins sur un parametre.
par sinced
22 juil. 2016, 23:33
Forum : Siemens
Sujet : TIA Portal et PCS7 ? quelle différence ?
Réponses : 7
Vues : 10998

Re: TIA Portal et PCS7 ? quelle différence ?

Effectivement TIA Portal est l'evolution de Step 7. Pour les evolutions des S7-300 et S7-400, je n'ai pas trop d'infos la. PCS7 est une suite logicielle qui comprend plusieurs outils/programmes. Il faut effectivement eviter de confondre Wincc et Wincc Flexible. Wincc Flexible c'est pour les pupitres...