6 résultats trouvés

par FENUGREC
22 août 2016, 10:15
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : [PROFACE LT-3300L] Modification inexplicable d'une variable adressée dans la mémoire interne
Réponses : 12
Vues : 12603

Re: [PROFACE LT-3300L] Modification inexplicable d'une variable adressée dans la mémoire interne

Oui c'est exactement ça. C'est bien ce genre de prises que nous utilisons.
Mais je ne vois pas immédiatement en quoi cela explique (cf schéma du dessus) le fait que E1 passe automatiquement de 0 à 1 lorsque Initialisation passe de 0 à 1. Rien dans la logique ne semble indiquer cette opération. De ...
par FENUGREC
21 août 2016, 13:04
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : [PROFACE LT-3300L] Modification inexplicable d'une variable adressée dans la mémoire interne
Réponses : 12
Vues : 12603

Re: [PROFACE LT-3300L] Modification inexplicable d'une variable adressée dans la mémoire interne

Salut à tous,

Tout d'abord merci beaucoup pour votre aide.

@Mantysse : oui c'est exactement ça. Je verrai lundi quand je serai au boulot si je peux mettre la main sur les schémas TOR.

@skip74 : oui je pense en effet comme toi qu'il y a une forme d'encodage propre à chaque montage qui permet à l ...
par FENUGREC
19 août 2016, 15:31
Forum : Présentation
Sujet : Présentation nouvel utilisateur
Réponses : 10
Vues : 5920

Re: Présentation nouvel utilisateur

Je suis un novice dans le domaine, mais il me semble que le principe du poka-yoké est de faire en sorte que l'opérateur ne puisse pas retirer la pièce du poka-yoké tant que celle-ci n'est pas valide. Exemple : un panneau de porte de voiture sur lesquels l'opérateur doit poser des agrafes métalliques ...
par FENUGREC
19 août 2016, 15:23
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : [PROFACE LT-3300L] Modification inexplicable d'une variable adressée dans la mémoire interne
Réponses : 12
Vues : 12603

Re: [PROFACE LT-3300L] Modification inexplicable d'une variable adressée dans la mémoire interne

@Cyril93 : peux-tu m'en dire plus ? Je viens de revérifier la logique aujourd'hui et il apparaît en fait que lorsqu'une variable binaire adressée à une adresse USR00010 dans la mémoire du LT3300L passe à 1 dans le déroulement normal du programme, cela change automatiquement la valeur de la variable ...
par FENUGREC
18 août 2016, 12:22
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : [PROFACE LT-3300L] Modification inexplicable d'une variable adressée dans la mémoire interne
Réponses : 12
Vues : 12603

[PROFACE LT-3300L] Modification inexplicable d'une variable adressée dans la mémoire interne

Bonjour à tous,

Je travaille avec des boîtiers Pro-Face LT-3300L qui permettent de contrôler des automates de production de type poka-yoké dans une usine de plasturgie automobile. Les opérateurs placent la pièce nue dans l'automate qui la verrouille. Ils fixent ensuite à la main les composants à ...
par FENUGREC
18 août 2016, 11:05
Forum : Présentation
Sujet : Présentation nouvel utilisateur
Réponses : 10
Vues : 5920

Présentation nouvel utilisateur

Bonjour à tous,
Je suis stagiaire dans une usine française qui produit des détails plastiques intérieurs pour Renault en Russie. Je travaille avec du matériel Pro Face, principalement sur des automates d'assemblage de type "poka-yoké".
A très bientôt !