Salut !
Vérifie si tu n'as pas LSP(Vmini) à 10 HZ et HSP(Vmaxi) à 50 Hz.. auquel cas ton variateur fait une règle de trois 4-20ma / 10HZ-50Hz
2085 résultats trouvés
- 25 févr. 2016, 15:52
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
- Réponses : 24
- Vues : 15242
- 24 févr. 2016, 11:05
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Unity-Pro V8.1
- Réponses : 15
- Vues : 8066
Re: Unity-Pro V8.1
Salut, bon ok, je suis plutôt de formation siemens.. mais objectif quand même. A l'origine chez siemens, le list permettait d'accéder à un jeu d'instructions étendues non disponible en ladder ! Les micro processeurs 8 bits se programmait en assembleur à l'époque... Et selon la philosophie allemande,...
- 19 févr. 2016, 17:35
- Forum : Siemens
- Sujet : [RESOLU] Problème arborescence step7
- Réponses : 6
- Vues : 3472
Re: Arborescence step7
Peut être parce que tu est en partenaire accessible...donc forcement une cpu..
- 16 févr. 2016, 14:07
- Forum : Etudiants - Exercices et avis...
- Sujet : ST* problème mémoire
- Réponses : 17
- Vues : 8681
Re: ST* problème mémoire
salut !
ton %M1 et remis à 1 dans le esle if de l'arrêt temporisé (ligne 70)
Donc au tour de cycle suivant ton LSP est remis à 50....
ton %M1 et remis à 1 dans le esle if de l'arrêt temporisé (ligne 70)
Donc au tour de cycle suivant ton LSP est remis à 50....
- 03 févr. 2016, 17:05
- Forum : Section soft
- Sujet : Language structuré (*ST)
- Réponses : 22
- Vues : 19753
Re: Language structuré (*ST)
Itasoft,
Un bon égal avec un joli saut conditionnel juste avant ou bien dans un bloc appelé conditionnellement :
et tu as un joli SET, jusqu'à ce que l'instruction = soit à nouveau scrutée![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Mais bon, , les vrais automaticiens font pas ça !![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Un bon égal avec un joli saut conditionnel juste avant ou bien dans un bloc appelé conditionnellement :
et tu as un joli SET, jusqu'à ce que l'instruction = soit à nouveau scrutée
![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Mais bon, , les vrais automaticiens font pas ça !
![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- 03 févr. 2016, 17:02
- Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
- Sujet : Régulateurs OMRON
- Réponses : 26
- Vues : 12475
Re: Régulateurs OMRON
comme aujourd'hui ? là tu t'avances un peu ...C'est vrai que c'est hyper pratique d'avoir un tout-en-un mais bon chez nous ça ne servira pas.
![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
- 03 févr. 2016, 10:00
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : page écran pour l'animation des entrées/sorties TOR
- Réponses : 4
- Vues : 2360
Re: page écran pour l'animation des entrées/sorties TOR
Re !
Pas de soucis pour les pièces jointes en MP, je comprend la position du forum.
Merci Itasoft pour le mail.
Bonne journée !
Pas de soucis pour les pièces jointes en MP, je comprend la position du forum.
Merci Itasoft pour le mail.
Bonne journée !
- 03 févr. 2016, 09:56
- Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
- Sujet : Régulateurs OMRON
- Réponses : 26
- Vues : 12475
Re: Régulateurs OMRON
Cx One ne coute pas un bras (il y a en plus une version 'lite')
et Omron peut être 'arrangeant' , contacte le commercial Omron de ton secteur.
et Omron peut être 'arrangeant' , contacte le commercial Omron de ton secteur.
- 03 févr. 2016, 00:16
- Forum : Section soft
- Sujet : Language structuré (*ST)
- Réponses : 22
- Vues : 19753
Re: Tutoriel language structuré (*ST)
Salut, Le ST, ce n'est qu'un type d'instructions à maitriser (la forme en fait). Tout est accessible (ou presque) en ST comme en ladder. Les if then, case, etc.. simplifie la compréhension et la rédaction d'un prog, sans plus. Avant les if, il fallait se taper des jump dans les programmes en list (s...
- 02 févr. 2016, 18:11
- Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
- Sujet : Régulateurs OMRON
- Réponses : 26
- Vues : 12475
Re: Régulateurs OMRON
Cx-One (suite logicielle) ne serait-il pas compatible avec ton régulateur ?