8 résultats trouvés

par CEDRIC58
12 août 2016, 10:34
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : [Vijeo-designer] Aide script mémo données > fichier .csv
Réponses : 10
Vues : 10629

Re: [Vijeo-designer] Aide script mémo données > fichier .csv

Bonjour,
Lorsque je simule un projet avec historisation des variables, je recupère le fichier CSV vers C:\Users\Public\Documents\Vijeo-Designer 6.2\_sim\Cible1\Data\Alarm
par CEDRIC58
15 avr. 2016, 09:59
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : MàJ VijeoDesigner
Réponses : 5
Vues : 4604

Re: MàJ VijeoDesigner

Salut Benoit,

Pour ne pas perdre les données internes quand tu recharges, pour les données en lien avec l'automate,normalement pas de soucis elles sont stockées dans l'automate, sinon faire une sauvegarde des données automate avant et les recharger après.
Pour les données de recettes il faut penser ...
par CEDRIC58
14 avr. 2016, 11:40
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : MàJ VijeoDesigner
Réponses : 5
Vues : 4604

Re: MàJ VijeoDesigner

Bonjour,

Je ne vois pas l’intérêt de garder deux versions de logiciel de vijéo désigner sur PC. La dernière version est suffisante.
Lorsque que tu ouvre un projet qui a été crée avec une version antérieure de vijéo désigner ,il se met à jour sans changement de taille ni d'affichage.
Par contre tu ...
par CEDRIC58
07 avr. 2016, 11:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Simulation codeur LXM32 avec SoMove
Réponses : 1
Vues : 2197

Re: Simulation codeur LXM32 avec SoMove

Bonjour,

J'ai déjà fait tourner 2 moteur schneider BSH + 2 lexium 32 en utilisant l'émulation codeur sortie PTI/PTO du var
Le premier variateur est "maitre" du second .
Les moteurs tournaient soit à la même vitesse, soit avec un rapport de vitesse
Les ordres de marche étaient envoyé sur le ...
par CEDRIC58
30 mars 2016, 20:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 + lexium 32
Réponses : 7
Vues : 5417

Re: M221 + lexium 32

Bonjour,
Il faut que tu agisse directement sur les bits du mot de commande.
Par exemple l'état du bit 0 à 4 du mot de commande renseigne le variateur sur son mode opératoire à effectuer ( profile de position ou vitesse ou couple ... )
Attention en fonction du mode opératoire choisi, les fonctions ...
par CEDRIC58
23 mars 2016, 21:23
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 et SoMachine Basic
Réponses : 25
Vues : 19547

Re: M221 et SoMachine Basic

Bonjour à tous,
Je trouve le M221 de bon rapport qualité prix . (Connexion micro USB et port ethernet)
Le logiciel est gratuit, il permet de simuler les applications et la dernière version permet de travailler avec l'outil grafcet :D
Je me sert de ce type d'automate pour du rétrofit de tsx17 , 27 ...
par CEDRIC58
02 déc. 2015, 18:37
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Rétrofit XBTF024510
Réponses : 3
Vues : 3179

Rétrofit XBTF024510

Bonjour à tous ,

Je dois migrer une application réalisée sur un XBTF024510 développée avec XBTL1000 vers un HMIGTO6310 schneider
L'application étant conséquente, je souhaiterai savoir si il existe un convertisseur d'application .dop vers vijeo designer ou alors si je dois développer toute l ...
par CEDRIC58
19 nov. 2015, 18:56
Forum : Présentation
Sujet : Présentation
Réponses : 3
Vues : 2520

Présentation

Bonjour à tous,

Je m'appelle Cédric, je suis automaticien dans l'industrie depuis 8 ans, j'ai en charge l'automatisation des nouveau moyens de production ( définition et conception de l’architecture, réalisation schéma électrique, programmation ...) et le rétro-fit des anciennes machines.

Je ...