Bonjour,
Lorsque je simule un projet avec historisation des variables, je recupère le fichier CSV vers C:\Users\Public\Documents\Vijeo-Designer 6.2\_sim\Cible1\Data\Alarm
8 résultats trouvés
- 12 août 2016, 10:34
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : [Vijeo-designer] Aide script mémo données > fichier .csv
- Réponses : 10
- Vues : 10629
- 15 avr. 2016, 09:59
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : MàJ VijeoDesigner
- Réponses : 5
- Vues : 4604
Re: MàJ VijeoDesigner
Salut Benoit,
Pour ne pas perdre les données internes quand tu recharges, pour les données en lien avec l'automate,normalement pas de soucis elles sont stockées dans l'automate, sinon faire une sauvegarde des données automate avant et les recharger après.
Pour les données de recettes il faut penser ...
Pour ne pas perdre les données internes quand tu recharges, pour les données en lien avec l'automate,normalement pas de soucis elles sont stockées dans l'automate, sinon faire une sauvegarde des données automate avant et les recharger après.
Pour les données de recettes il faut penser ...
- 14 avr. 2016, 11:40
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : MàJ VijeoDesigner
- Réponses : 5
- Vues : 4604
Re: MàJ VijeoDesigner
Bonjour,
Je ne vois pas l’intérêt de garder deux versions de logiciel de vijéo désigner sur PC. La dernière version est suffisante.
Lorsque que tu ouvre un projet qui a été crée avec une version antérieure de vijéo désigner ,il se met à jour sans changement de taille ni d'affichage.
Par contre tu ...
Je ne vois pas l’intérêt de garder deux versions de logiciel de vijéo désigner sur PC. La dernière version est suffisante.
Lorsque que tu ouvre un projet qui a été crée avec une version antérieure de vijéo désigner ,il se met à jour sans changement de taille ni d'affichage.
Par contre tu ...
- 07 avr. 2016, 11:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Simulation codeur LXM32 avec SoMove
- Réponses : 1
- Vues : 2197
Re: Simulation codeur LXM32 avec SoMove
Bonjour,
J'ai déjà fait tourner 2 moteur schneider BSH + 2 lexium 32 en utilisant l'émulation codeur sortie PTI/PTO du var
Le premier variateur est "maitre" du second .
Les moteurs tournaient soit à la même vitesse, soit avec un rapport de vitesse
Les ordres de marche étaient envoyé sur le ...
J'ai déjà fait tourner 2 moteur schneider BSH + 2 lexium 32 en utilisant l'émulation codeur sortie PTI/PTO du var
Le premier variateur est "maitre" du second .
Les moteurs tournaient soit à la même vitesse, soit avec un rapport de vitesse
Les ordres de marche étaient envoyé sur le ...
- 30 mars 2016, 20:12
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M221 + lexium 32
- Réponses : 7
- Vues : 5417
Re: M221 + lexium 32
Bonjour,
Il faut que tu agisse directement sur les bits du mot de commande.
Par exemple l'état du bit 0 à 4 du mot de commande renseigne le variateur sur son mode opératoire à effectuer ( profile de position ou vitesse ou couple ... )
Attention en fonction du mode opératoire choisi, les fonctions ...
Il faut que tu agisse directement sur les bits du mot de commande.
Par exemple l'état du bit 0 à 4 du mot de commande renseigne le variateur sur son mode opératoire à effectuer ( profile de position ou vitesse ou couple ... )
Attention en fonction du mode opératoire choisi, les fonctions ...
- 23 mars 2016, 21:23
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M221 et SoMachine Basic
- Réponses : 25
- Vues : 19547
Re: M221 et SoMachine Basic
Bonjour à tous,
Je trouve le M221 de bon rapport qualité prix . (Connexion micro USB et port ethernet)
Le logiciel est gratuit, il permet de simuler les applications et la dernière version permet de travailler avec l'outil grafcet :D
Je me sert de ce type d'automate pour du rétrofit de tsx17 , 27 ...
Je trouve le M221 de bon rapport qualité prix . (Connexion micro USB et port ethernet)
Le logiciel est gratuit, il permet de simuler les applications et la dernière version permet de travailler avec l'outil grafcet :D
Je me sert de ce type d'automate pour du rétrofit de tsx17 , 27 ...
- 02 déc. 2015, 18:37
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Rétrofit XBTF024510
- Réponses : 3
- Vues : 3179
Rétrofit XBTF024510
Bonjour à tous ,
Je dois migrer une application réalisée sur un XBTF024510 développée avec XBTL1000 vers un HMIGTO6310 schneider
L'application étant conséquente, je souhaiterai savoir si il existe un convertisseur d'application .dop vers vijeo designer ou alors si je dois développer toute l ...
Je dois migrer une application réalisée sur un XBTF024510 développée avec XBTL1000 vers un HMIGTO6310 schneider
L'application étant conséquente, je souhaiterai savoir si il existe un convertisseur d'application .dop vers vijeo designer ou alors si je dois développer toute l ...
- 19 nov. 2015, 18:56
- Forum : Présentation
- Sujet : Présentation
- Réponses : 3
- Vues : 2520
Présentation
Bonjour à tous,
Je m'appelle Cédric, je suis automaticien dans l'industrie depuis 8 ans, j'ai en charge l'automatisation des nouveau moyens de production ( définition et conception de l’architecture, réalisation schéma électrique, programmation ...) et le rétro-fit des anciennes machines.
Je ...
Je m'appelle Cédric, je suis automaticien dans l'industrie depuis 8 ans, j'ai en charge l'automatisation des nouveau moyens de production ( définition et conception de l’architecture, réalisation schéma électrique, programmation ...) et le rétro-fit des anciennes machines.
Je ...