Bonjour,
j'ai besion de faire un programme ladder sur somachine pour simuler le fonctionnement suivant:
Lorsqu'on appuie sur un boutton poussoir liée à l'entrée %I0.1 un mot mémoire % Mw1 incrémente pour ce faire j'ai utilisé le bloc de fonction avec l'expression INC mais le probleme que la valeur %Mw1 n'incrémente pas de 1 mais de 10 et apres de 11 et apres de 12 ...... comment je peux faire pour incrementer de 1 ??
j'ai essayé d'utiliser le comteur %C0 ça bien marché mais par contre j'ai pas pu sauvegarder la valeur de compteur dans un mot mémoire de l'automate .
quelqu'un peut m'aider?? et merci en avance ;)
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2089
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Compteur M221

Message par philou77 »

Salut !

Utilise un front montant.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7178
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Compteur M221

Message par itasoft »

slts,
philou77 veut te dire que le contact qui représente l'entrée %I0.1 doit être du type "font montant" |P|
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ChrisLBQ
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 13 mars 2016, 16:11

Re: Compteur M221

Message par ChrisLBQ »

Bonjour,
Voici les deux méthodes par lesquelles tu sembles vouloir passer,


Cette méthode qui vise à stocker la valeur de ton compteur dans un mot (en sachant que ton compteur ne pourra pas dépasser sa valeur de preset, 9999 en l’occurrence)
METHODE1.JPG
Incrémenter la valeur de ta variable directement via le front montant de ton entrée digital comme expliqué ci dessus
METHODE2.JPG

Si tu as d'autre question n'hésite pas ma boite à mp est ouverte
ariana
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 82
Enregistré le : 04 mai 2017, 09:58

Re: Compteur M221

Message par ariana »

Merciiiiii c'est exactement ce que je cherche
ariana
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 82
Enregistré le : 04 mai 2017, 09:58

Re: Compteur M221

Message par ariana »

Bon maintenant j'ai essayé de lire la valeur du compteur par un client OFS j'ai fait les config nécessaires mais le problème c'est que la valeur du compteur au niveau du client change toute seule mais si je n'appuie pas sur le bouton ; qui peut m'aider ou me renseigner pour savoir si j'ai oublié quelque chose ??? c très urgent merci je serai trés reconnaissante
ariana
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 82
Enregistré le : 04 mai 2017, 09:58

Re: Compteur M221

Message par ariana »

c bon j'ai trouvé la solution , j'étais en mode simulation et donc le serveur met des vals aléatoire alors que je dois voir la connexion physique réelle :D
ChrisLBQ
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 13 mars 2016, 16:11

Re: Compteur M221

Message par ChrisLBQ »

Oui j'allais te demander si tu étais en simul ou pas, le client OFS doit stabiliser tes valeurs quand tu seras physiquement lié, n'hésite pas !
De rien!

Bon courage à toi
ariana
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 82
Enregistré le : 04 mai 2017, 09:58

Re: Compteur M221

Message par ariana »

Merci ChrisLBQ , j'étais en laison physique et j'ai pas décoché le mode simulation , après j'ai fait attention à ce paramètre lorsque j'ai lu le doc OFS ;)
Répondre