Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
Magium
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 03 juil. 2017, 08:47

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Message par Magium »

Oui, j'ai bien recharger le tout dans mon automate.

Voici donc:
Image compteur
http://hpics.li/d523e3b

Config:
http://hpics.li/0d799fb
http://hpics.li/5d7383a
http://hpics.li/c1e8f1c
http://hpics.li/d23d315
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 242
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Message par dehell »

Il y a une erreur dans ton code :
supprime l'entrée I:0.0 sur l'instruction HSC
Avatar du membre
Magium
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 03 juil. 2017, 08:47

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Message par Magium »

Du coup, j'ai retiré I0.0.
(Mais je pensais que EN = Entrée de comptage du compteur, c'est un peu perturbant)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7162
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Message par itasoft »

slts,
dicton du jour: "rien sert de penser, il faut réfléchir avant" LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Magium
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 03 juil. 2017, 08:47

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Message par Magium »

Du coup, je vais me rectifier:
J'avais compris que EN=Entrée de Validation, en lisant entrée de validation, j'ai donc compris qu'il fallait mettre la source de mes impulsions devant...Après ça n'empêche pas qu'avec ou sans mettre la source de mes impulsions devant ça ne fonctionne pas.
Donc, sinon, ça fonctionne toujours pas... J'ai continué de chercher mais j'arrive vraiment pas à trouver le problème (je suis sûr que le problème est vraiment stupide au final... )
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 242
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Message par dehell »

Attention à une chose :
As tu utiliser une instruction PTO ou PWM pour piloter ton axe pas à pas? ou utiliser une instruction MC (motion control)?
Car sur les versions V3 des S7-1200, les compteurs rapides sont mutualisés avec les sorties trains d'impulsions.
hsc pto.PNG
hsc pto.PNG (9.87 Kio) Vu 4897 fois
Sur les CPU V4 et TIA V13 c'est plus le cas.
Si c'est ton cas, il faut ré-adresser ton compteur rapide..
Avatar du membre
Magium
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 03 juil. 2017, 08:47

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Message par Magium »

J'ai utilisé le Motion Control et j'ai relié par un câble la sortie d'impulsion à I0.0...
Donc, je dois adresser mon compteur rapide à la sortie Q0.0.
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 242
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Message par dehell »

A mon humble avis :
Poste la copie d'écran du Motion control que tu as utilisé.(pour vérif)
Recâble la sortie comme d'origine vers le variateur de ton moteur pas à pas.
Boucler une sortie PTO/PWM sur une entrée HSC c'est pas très propre.
De plus avec un simple capteur ou bouton poussoir, tu peux savoir si ton compteur HSC fonctionne.
Utilise un autre HSC : le numéro HSC3 =>du coup tu seras obligé d'utiliser I0.4 pour ton compteur rapide (voir la doc)
hsc conf.PNG
Modifie ton code et la configuration matérielle et recharge le tout.
Avatar du membre
Magium
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 03 juil. 2017, 08:47

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Message par Magium »

Salut,
Je viens de tenter avec le HSC n°3, mais même chose...ça ne fonctionne pas...
jeanluc69
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 100
Enregistré le : 20 oct. 2015, 20:52
Localisation : LYON

Re: Problème avec compteur HSC (TIA Portal V12)

Message par jeanluc69 »

Magium a écrit : 03 juil. 2017, 15:09 Du coup, j'ai retiré I0.0.
(Mais je pensais que EN = Entrée de comptage du compteur, c'est un peu perturbant)
Oui mais après l'avoir retiré, il FAUT relier EN a la ligne de gauche.
EN DOIT être a 1
Répondre