Synchronisation vérins hydrauliques

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Synchronisation vérins hydrauliques

Message par fish »

Salut,
Pour élargir le débat, des axes électriques ne seraient pas mieux adaptés ?
Quand on demande une telle précision, j'ai un peu de doute avec du pneu....
Avatar du membre
Relax1485
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 206
Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: Synchronisation vérins hydrauliques

Message par Relax1485 »

Salut Fish,
Et si, ils auraient été les bienvenue dans cette application ;)
mais j'ai environ 750kN / vérin à fournir pour atteindre les 3000kN /axe, et en plus je crois que le CDC nous impose une solution hydraulique.
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 8-)
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Synchronisation vérins hydrauliques

Message par fish »

Relax1485 a écrit : 23 oct. 2017, 11:55 Salut Fish,
Et si, ils auraient été les bienvenue dans cette application ;)
mais j'ai environ 750kN / vérin à fournir pour atteindre les 3000kN /axe, et en plus je crois que le CDC nous impose une solution hydraulique.
750kN !!!! A oui quand même !
Avatar du membre
Relax1485
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 206
Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: Synchronisation vérins hydrauliques

Message par Relax1485 »

Oui c'est assez courant dans mon domaine d'activité:
Fabricant de machine d'essais de laboratoire.

Pour ce dossier là, c'est un banc d'essais triaxial de 3x3000kN pour l'école des mines de Nancy Le CDC est rédigé par le CNRS.
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 8-)
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2241
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Synchronisation vérins hydrauliques

Message par JC87 »

Bonjour,

Il existe des contrôleurs dédiés pour ce genre d'application. Il y a une quinzaine d'année j'ai travaillé avec Moog ( http://www.moog.fr/ ) sur un projet de synchronisation d'axes hydrauliques pour une presse isostatique, ça coutait cher mais c'était tip top. Les servo valves étaient pilotées en bus CAN par le contrôleur qui s'occupait de tout avec des blocs de fonctions ad hoc. Le seul truc très con que j'avais trouvé chez eux c'est que leur contrôleur n'avait pas de led "Run" ce qui fait que quand on le stoppait on ne savait pas si le programme tournait ou non.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Synchronisation vérins hydrauliques

Message par itasoft »

slts,
Je reviens sur ma solution "bestiale" TOR vu la lenteur du déplacement.
un vérin maître dont la mesure sert de consigne pour les vérins suiveurs. et la sorties des PID sur Blocs fonction réflexe PWM
disons que dans ce cas j'utilise les PID seulement en intégrateurs (que l’intégrale)
Après bon courage pour paramétrer et régler tout ça , LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Relax1485
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 206
Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
Localisation : OCCITANIE

Re: Synchronisation vérins hydrauliques

Message par Relax1485 »

JC87 a écrit : 23 oct. 2017, 15:17 Bonjour,

Il existe des contrôleurs dédiés pour ce genre d'application. Il y a une quinzaine d'année j'ai travaillé avec Moog ( http://www.moog.fr/ ) sur un projet de synchronisation d'axes hydrauliques pour une presse isostatique, ça coutait cher mais c'était tip top. Les servo valves étaient pilotées en bus CAN par le contrôleur qui s'occupait de tout avec des blocs de fonctions ad hoc. Le seul truc très con que j'avais trouvé chez eux c'est que leur contrôleur n'avait pas de led "Run" ce qui fait que quand on le stoppait on ne savait pas si le programme tournait ou non.

JC
Salut,
Oui je connais la marque et les vannes servo, mais complètement hors budget pour l'application, et puis cela reviens à modifier la configuration HARD alors que je cherche une solution SOFT.
itasoft a écrit : 23 oct. 2017, 16:25 slts,
Je reviens sur ma solution "bestiale" TOR vu la lenteur du déplacement.
un vérin maître dont la mesure sert de consigne pour les vérins suiveurs. et la sorties des PID sur Blocs fonction réflexe PWM
disons que dans ce cas j'utilise les PID seulement en intégrateurs (que l’intégrale)
Après bon courage pour paramétrer et régler tout ça , LOL
C'est pour l’instant la piste que je vais suivre merci Itasoft
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 8-)
Répondre