S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
SALUT,
Si j'active l'entrée, il reste à 1.... alors oui, il va rester llooooonnnggggtteeemmmp
Si j'active l'entrée, il reste à 1.... alors oui, il va rester llooooonnnggggtteeemmmp
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Salut,
Ce qu'il veut dire c'est qu'une évaluation en UN est forcément vrai si tu ne voit pas l'entrée !
Il semblerai que ta cpu ne 'lise' pas correctement les entrées E0-E3.
PB matériel de bus ou de configuration non prise en compte.
on peut forcer des entrées à zéro en siemens, tu n'as pas un truc du genre dans l'ob1 ?
il n'y a aucun autres défauts dans ta cpu ?
Ce qu'il veut dire c'est qu'une évaluation en UN est forcément vrai si tu ne voit pas l'entrée !
Il semblerai que ta cpu ne 'lise' pas correctement les entrées E0-E3.
PB matériel de bus ou de configuration non prise en compte.
on peut forcer des entrées à zéro en siemens, tu n'as pas un truc du genre dans l'ob1 ?
il n'y a aucun autres défauts dans ta cpu ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
bonjour,
Effectivement je peu faire un forçage. J'ai pas eu le temps. Aucun défaut en CPU.
Effectivement je peu faire un forçage. J'ai pas eu le temps. Aucun défaut en CPU.
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Salut,
Va dans la conf matérielle HW config fais un clic droit sur ta carte et clique sur "visualiser/forcer".
Tu verra ou pas l’évolution de tes entrées indépendamment du programme.
Ceci est sans risque.
Va dans la conf matérielle HW config fais un clic droit sur ta carte et clique sur "visualiser/forcer".
Tu verra ou pas l’évolution de tes entrées indépendamment du programme.
Ceci est sans risque.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Bonjour,
j'ai enfin pu me connecter à cet automate. Quand je force l'entrée via la config matériel, la led de la carte d'entrée ne s'allume toujours pas, mais le bit passe à 1 dans le programme.... carte neuve HS??...
j'ai enfin pu me connecter à cet automate. Quand je force l'entrée via la config matériel, la led de la carte d'entrée ne s'allume toujours pas, mais le bit passe à 1 dans le programme.... carte neuve HS??...
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Salut !
Ca sent soit la carte hs, soit la carte pas alimentée !
Raccordée sur embase téléfast ou pas ?
Vérifie les fusibles, les connections..etc..
Ca sent soit la carte hs, soit la carte pas alimentée !
Raccordée sur embase téléfast ou pas ?
Vérifie les fusibles, les connections..etc..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
salut philou77,
Interface weidmulleur remplacé par une neuve, limande idem, alim 24V ok
Interface weidmulleur remplacé par une neuve, limande idem, alim 24V ok
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Salut,
Le fait de forcer l'entrée ne fait pas allumer la LED en vert pour moi.
Tu peux montrer la config de ta CPU au niveau des mémoires image ? (J'ai plus le nom exact, j'ai pas step7 sous les yeux)
Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"
salut,
Bon en fait c 'est tout simple comme problème. L'alimentation 24V est presque morte. Au moindre courant de charge elle s'éteint. Donc quand je met le multimètre j'ai bien mes 24V, Mais quand je place le moindre appareil ( un led!!!!) elle se coupe. Me reste plus qu'a commander une alim neuve....
Bon en fait c 'est tout simple comme problème. L'alimentation 24V est presque morte. Au moindre courant de charge elle s'éteint. Donc quand je met le multimètre j'ai bien mes 24V, Mais quand je place le moindre appareil ( un led!!!!) elle se coupe. Me reste plus qu'a commander une alim neuve....