S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Enregistré le : 05 mars 2016, 08:31

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par lolodu013 »

SALUT,

Si j'active l'entrée, il reste à 1.... alors oui, il va rester llooooonnnggggtteeemmmp
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par philou77 »

Salut,

Ce qu'il veut dire c'est qu'une évaluation en UN est forcément vrai si tu ne voit pas l'entrée !

Il semblerai que ta cpu ne 'lise' pas correctement les entrées E0-E3.
PB matériel de bus ou de configuration non prise en compte.
on peut forcer des entrées à zéro en siemens, tu n'as pas un truc du genre dans l'ob1 ?
il n'y a aucun autres défauts dans ta cpu ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Enregistré le : 05 mars 2016, 08:31

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par lolodu013 »

bonjour,
Effectivement je peu faire un forçage. J'ai pas eu le temps. Aucun défaut en CPU.
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par djé »

Salut,

Va dans la conf matérielle HW config fais un clic droit sur ta carte et clique sur "visualiser/forcer".
Tu verra ou pas l’évolution de tes entrées indépendamment du programme.
Ceci est sans risque.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Enregistré le : 05 mars 2016, 08:31

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par lolodu013 »

Bonjour,

j'ai enfin pu me connecter à cet automate. Quand je force l'entrée via la config matériel, la led de la carte d'entrée ne s'allume toujours pas, mais le bit passe à 1 dans le programme.... carte neuve HS??...
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par philou77 »

Salut !

Ca sent soit la carte hs, soit la carte pas alimentée !

Raccordée sur embase téléfast ou pas ?

Vérifie les fusibles, les connections..etc..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Enregistré le : 05 mars 2016, 08:31

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par lolodu013 »

salut philou77,

Interface weidmulleur remplacé par une neuve, limande idem, alim 24V ok
R26R
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 92
Enregistré le : 19 juin 2016, 20:04

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par R26R »

lolodu013 a écrit : 12 févr. 2019, 17:22 Bonjour,

j'ai enfin pu me connecter à cet automate. Quand je force l'entrée via la config matériel, la led de la carte d'entrée ne s'allume toujours pas, mais le bit passe à 1 dans le programme.... carte neuve HS??...
Salut,

Le fait de forcer l'entrée ne fait pas allumer la LED en vert pour moi.

Tu peux montrer la config de ta CPU au niveau des mémoires image ? (J'ai plus le nom exact, j'ai pas step7 sous les yeux)
Avatar du membre
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Enregistré le : 05 mars 2016, 08:31

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Message par lolodu013 »

salut,
Bon en fait c 'est tout simple comme problème. L'alimentation 24V est presque morte. Au moindre courant de charge elle s'éteint. Donc quand je met le multimètre j'ai bien mes 24V, Mais quand je place le moindre appareil ( un led!!!!) elle se coupe. Me reste plus qu'a commander une alim neuve....
Répondre