Salut,
avec ModbusDoctor, tel que tu l'as configuré dans la capture écran de ton message, le champ Register devrait être à 80.
Avec TOPServer, on peut utiliser la syntaxe Modbus (400081, sur 6 chiffres) ou la syntaxe IEC (%MW80), mais je ne sais plus où ça se configure.
Connexion Ethernet automate tsx57
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 930
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Connexion Ethernet automate tsx57
Non, pas d'accord. Les roues codeuses permettent de régler l'adresse XWAY utilisée par le protocole ETHWAY.
L'adresse XWAY n'est pas utilisée par le protocole Modbus TCP.
L'adresse MAC est inscrite sur la carte et n'est pas modifiable.
D'ailleurs serait-il possible de connaître la version du firmware de la carte TSXETY110 ? C'est inscrit sur l'étiquette qui est sur le côté de la carte (SV:xx) ou bien on peut la voir lorsqu'on est connecté à l'automate en affichant les propriétés du coupleur dans la configuration matérielle.
Je ne sais pas si les plus anciennes versions de la carte géraient le Modbus TCP. En tous cas, toutes les cartes ETY110 que j'ai utilisées comprenaient le Modbus TCP.
C'est très étrange cette réaction des voyants. Le voyant RUN ne devrait pas clignoter. Quand vous dites "en défaut" c'est que le voyant ERR est allumé ? Cela ressemble à une redémarrage de la carte.
Et mettre la carte en défaut juste en envoyant une trame...
Sur cette carte, le port RJ45 c'est bien du 10Base-T c'est-à-dire du 10 Mbit/s. Pouvez-vous vous assurer que le switch détecte la connexion en 10 Mbit/s (et non 100 Mbit/s par exemple). Cela se distingue parfois avec les voyants du port sur le switch.
Sur la copie d'écran de votre configuration du coupleur, il n'y a qu'une seule connexion ouvrable. Par défaut c'est 8, vous devriez le laisser ainsi.
C'est le nombre de connexions simultanées acceptées par le coupleur. S'il n'est pas assez élevé, cela va générer des déconnexions et des problèmes de communication.
Arrivez-vous à faire un ping vers la carte ETY110 ? A priori oui puisque IP Scanner détecte la carte. Mais c'est quand même le test de base.