mettre l'automate en esclave avec une passerelle maître

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1579
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: mettre l'automate en esclave avec une passerelle maître

Message par MiGaNuTs »

Il faut déjà commencer par ce qu'il est possible de faire ou pas.
Ensuite seulement viendra la question de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Interroger des M221 en esclave modbus RTU a travers une passerelle modbus TCP, c'est possible.
Si c'est ça qui ne fonctionne pas, il faut regarder les configs des différents matériels, le câblage et vérifier ce qu'on envoie comme trames et ce qu'on reçoit comme réponses.
Se connecter avec somachine basic a ces mêmes M221 a travers cette même passerelle c'est impossible.
C'est pas le peine de perdre du temps a chercher midi a 14 heures.

Un problème bien posé est un problème a moitié résolu.
Un problème mal posé peut rester un problème très longtemps.
hammoudi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 18 mars 2021, 10:47

Re: mettre l'automate en esclave avec une passerelle maître

Message par hammoudi »

Non mais cette photo je l'ai pris d'un site juste pour expliquer ce que je voulais faire mais en gros l'installe est une passerelle EGX150 (maitre) et un automate (esclave) (liaison RS485) et la passerelle lié à un réseau Ethernet
Fichiers joints
WhatsApp Image 2021-03-18 at 16.16.18.jpeg
hammoudi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 18 mars 2021, 10:47

Re: mettre l'automate en esclave avec une passerelle maître

Message par hammoudi »

MiGaNuTs a écrit : 19 mars 2021, 12:25 Il faut déjà commencer par ce qu'il est possible de faire ou pas.
Ensuite seulement viendra la question de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Interroger des M221 en esclave modbus RTU a travers une passerelle modbus TCP, c'est possible.
Si c'est ça qui ne fonctionne pas, il faut regarder les configs des différents matériels, le câblage et vérifier ce qu'on envoie comme trames et ce qu'on reçoit comme réponses.
Se connecter avec somachine basic a ces mêmes M221 a travers cette même passerelle c'est impossible.
C'est pas le peine de perdre du temps a chercher midi a 14 heures.

Un problème bien posé est un problème a moitié résolu.
Un problème mal posé peut rester un problème très longtemps.
donc à la configuration de l'automate je mets une autre adresse IP ce n'est pas la même de celui de la passerelle? ou je ne mets pas d'adresse IP à l'automate ?
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: mettre l'automate en esclave avec une passerelle maître

Message par Bernardo59 »

Non, tu dois envoyer les données à la passerelle, qui elle traduit les trames vers les différents esclaves de ton réseau.
Logiquement tu dois avoir une page Web pour pouvoir la configurer ou un logiciel mais je ne connais pas les ETG.
hammoudi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 18 mars 2021, 10:47

Re: mettre l'automate en esclave avec une passerelle maître

Message par hammoudi »

Oui effectivement j'ai fait la config de la passerelle et malheuresement ça n'a pas marcher sachant que j'ai mis la passerelle en mode maître mais toujours pas d'accés sur l'automate
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1579
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: mettre l'automate en esclave avec une passerelle maître

Message par MiGaNuTs »

Qu'est ce qui n'a pas marché ?
Parce qu'on va bientôt arriver a 3 pages sur le sujet, et on ne sait toujours pas ou est le problème.
Pour trouver la solution ça risque d’être vraiment long.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: mettre l'automate en esclave avec une passerelle maître

Message par itasoft »

slts,
Il veut Se connecter avec somachine basic a ces mêmes M221 a travers cette même passerelle
--------
lui dire que c'est impossible et clore le sujet.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: mettre l'automate en esclave avec une passerelle maître

Message par Jambe »

Ça a pourtant déjà été dit
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: mettre l'automate en esclave avec une passerelle maître

Message par DurandO »

Bonjour,
si le but est de se connecter via ethernet, pourquoi ne pas avoir utilisé le port (vert) prévu à cet effet ?
Répondre