cablage entrée api s7 200

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
krivorajanin
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 11 févr. 2022, 21:24

Re: cablage entrée api s7 200

Message par krivorajanin »

merci pour vos réponses moi aussi je penche pour logique négative mais malheureusement la documentation de siemens ne donne aucune indication dans ce sens. Sachez que ce bout de schéma est tiré du manuel de maintenance d'une niveleuse sany et c'est tout à fait normal que vu le branchement d'un pressostat (pressure switch) il n'est pas question que le +24 v traine là. Est il de coutume de permuter le 0v (borne - de la batterie) et le 24 v sur un api siemens sans conséquences?
Gigi
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 172
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: cablage entrée api s7 200

Message par Gigi »

Bonsoir
Je ne suis pas sûr pour le S7 200 ( quoi que) mais pour le S7 1200 il est bien précisé dans la doc( pour les entrées):

Pour les entrées de type « P » connecter le (-) à la borne M.
Pour les entrées de type « N» connecter le (+) à la borne M.

Donc dans ton cas c’est bien le + qui serait relié à M et tes capteurs 3 fils sont de type NPN et tes 2 fils ramènent bien le 0V.

A+
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
LaminageAfroid
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 24 déc. 2019, 13:28

Re: cablage entrée api s7 200

Message par LaminageAfroid »

itasoft a écrit : 12 févr. 2022, 14:33 slts,
on voit pas l'ensemble du schéma il se peut que ça soit une alimentation -24Vcc 0V +24Vcc ça permet d'utiliser du PNP ou NPN
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
https://SecreLocal.com - What Dating Chat App Is Best - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Best Dating Chat
krivorajanin
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 11 févr. 2022, 21:24

Re: cablage entrée api s7 200

Message par krivorajanin »

Gigi a écrit : 12 févr. 2022, 10:17 Oui c’est une logique négative,dans l’automate les entrées ont un commun au+ Donc c’est soit le 0v qui arrive à l’entrée lorsque le contact est fermé, soit « rien » lorsque le contact est ouvert.

Résumé si tu te représentes ton entrée comme un relais:
Contact fermé : relais d’entrée entre 24V et 0V = entrée
active =1.
Contact ouvert : relais d’entrée entre 24V et « rien »
= entrée inactive =0.
bonsoir ou bonjour
si c'est une logique négative elle doit être qque part paramétrable sinon comment expliquer que l'entrée I1.2 (contrôle de charge batteries ) provient directement de l'alternateur. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant je n'ai rien trouvé sur la documentation.
Best regards
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: cablage entrée api s7 200

Message par philou77 »

Salut !

Commence par donner la référence exacte de ton automate !

Sinon,
- Commun 1M va avec les entrées 0.0 à 0.7
- Commun 2M va avec les entrées 1.0 à 1.7

Le commun peut être raccordé soit :
- au 0V - alors 7 entrées PNP
- au +24V alors 7 Entrées NPN

Voir ici : https://support.industry.siemens.com/tf ... -plc/36304
Modifié en dernier par philou77 le 22 févr. 2022, 10:11, modifié 5 fois.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
krivorajanin
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 11 févr. 2022, 21:24

Re: cablage entrée api s7 200

Message par krivorajanin »

il s'agit d'un simatic s7 200 cpu 224 dc/dc/dc 214 1AD230XB0.
une captue écran faute de mieux du schéma en question.
21.02.22.png
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: cablage entrée api s7 200

Message par Jambe »

krivorajanin a écrit : 21 févr. 2022, 23:53 il s'agit d'un simatic s7 200 cpu 224 dc/dc/dc 214 1AD230XB0.
une captue écran faute de mieux du schéma en question.
21.02.22.png
C'est mieux avec le schéma complet, on voit ainsi comment les commun des entrées sont cablés. Donc puisque 1M et 2M sont au rail positif de l'alimentation, les entrées sont donc en "Source" ou "Canal N" ou encore "NPN".
(l'inverse serai "Sink, Canal P, PNP, sachant qu'en Electronique pure on s’intéresse au déplacement des électrons qui en plus vont en sens inverse de la convention, mais bref on s’éloigne trop du sujet).

Tout ça pour dire que la mise à la masse de l'entrée provoque un 1 binaire dans le programme. On est en logique négative.
krivorajanin a écrit : 18 févr. 2022, 19:11 Est il de coutume de permuter le 0v (borne - de la batterie) et le 24 v sur un api siemens sans conséquences?
Coutume, je ne sais pas. Mais oui c'est absolument sans conséquences. Toujours en electronique un transistor NPN va commuter le 0V (la masse) directement. Un transistor PNP va commuter le rail positif de l'alimentation (directement aussi)

Pourquoi alors commuter le 0V: Parce qu'un transistor NPN coute moins cher q'un PNP, est plus facile à utiliser et a généralement une résistance interne (RdsOn) beaucoup plus faible.
krivorajanin a écrit : 21 févr. 2022, 23:15
si c'est une logique négative elle doit être qque part paramétrable sinon comment expliquer que l'entrée I1.2 (contrôle de charge batteries ) provient directement de l'alternateur. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant je n'ai rien trouvé sur la documentation.
Best regards
Pour ce point: tu remarques que sur l'entrée I1.2 est câblé un transistor NPN. Ce transistor sera passant quand sa base sera alimenté en 24V en provenance de l'alternateur. Une fois ce transistor passant (ou saturé) il agit quasiment comme un fil, ton entrée sera donc mise à la masse et l'entrée active (=ON) dans ton programme. Si l'alternateur ne débite pas, la base du transistor ne sera pas alimentée et donc il sera bloquant. Entrée en l'air, entrée inactive dans le programme.
Ici le transistor agit comme une porte logique inverseuse.
Répondre