Calibre disjoncteur

Message par laurent1 »

Bonjour,

Un appareil, un batteur en l’occurrence, fonctionne avec un moteur triphasé.
sur la plaque on peut lire :

220 volts
50 périodes
3 phases
4 amp

Mais juste à coté, il est mentionné :
'fondu par un fusible de 10Amp',
'plus petit diamètre du fil conducteur = 1,6mm2'

Quel ampérage doit être pris en compte pour le choix du calibre du disjoncteur ? 4 amp ou 10 amp ?

PS: Je ne sais pas si je suis dans la bonne section.
Cordialement,
Laurent.
Modifié en dernier par laurent1 le 09 juin 2022, 23:29, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Calibre disjoncteur

Message par itasoft »

slts,
disj. moteur -
4..6,3A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
GV2ME10
--------------
001.JPG
001.JPG (11.31 Kio) Vu 1483 fois
----
ps:
Quel ampérage doit être pris en compte
ps:
ampérage c'est pas français, il faut dire intensité ou calibre du disjoncteur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
laurent1
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 05 juin 2022, 20:22

Re: Calibre disjoncteur

Message par laurent1 »

Bonjour,

Sur la plaque signalétique, c'est le câblage en triangle qui est marqué (poinçon).
Un câblage triangle en 220v (donc 127v/220v ?), sur un réseau edf triphasé 220v/380v, le moteur ne tiendra pas la charge ?
Faut-il passer le câblage en étoile ?

Cordialement.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Calibre disjoncteur

Message par itasoft »

OUI
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
laurent1
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 05 juin 2022, 20:22

Re: Calibre disjoncteur

Message par laurent1 »

Re,

Je met donc le post en résolu.

Cordialement,
Laurent.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Calibre disjoncteur

Message par philou77 »

Salut !

Pour info, la première tension mentionnée sur une plaque moteur est la tension supportée par 1 enroulement soit couplage triangle.

un moteur 220/380 :
Couplage triangle en 220V triphasé
Couplage étoile en 380V triphasé
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D