[TSX Micro] Problème connexion TSX37
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
oui j'ai bien le message quand je fais la manipulation
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
ça semble tout bon, bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ?
-et sans la polarisation c'est pareil ?
-et si je fais un RESET sur le bouton au dessus de la prise TER ?
-le TSX37 est mis à la terre ?
-et sans la polarisation c'est pareil ?
-et si je fais un RESET sur le bouton au dessus de la prise TER ?
-le TSX37 est mis à la terre ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
ça semble tout bon, bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ?
-et sans la polarisation c'est pareil ? oui
-et si je fais un RESET sur le bouton au dessus de la prise TER ? même résultat
-le TSX37 est mis à la terre ? oui
J'ai même fais le test avec une autre console en windows 7.
-et sans la polarisation c'est pareil ? oui
-et si je fais un RESET sur le bouton au dessus de la prise TER ? même résultat
-le TSX37 est mis à la terre ? oui
J'ai même fais le test avec une autre console en windows 7.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
si avec une autre console en windows 7. ça marche pas non plus, ya un gros pb sur le TSX37
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
dernière tentative:
-Couper la bourre
-sortir le cache de l'emplacement carte mémoire
-remettre la bourre
-faire risette à papa
-si la led TER clignote c'est gagné, remettre le cache
-Couper la bourre
-sortir le cache de l'emplacement carte mémoire
-remettre la bourre
-faire risette à papa
-si la led TER clignote c'est gagné, remettre le cache
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1683
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
Chez moi le TSX C USB485 est paramétré en Ter Multi et Polarization OFF et ça marche partout.
Re: [TSX Micro] Problème connexion TSX37
Petit update pour vous dire que j'ai enfin réussi à me connecter l'automate.
Voici ce que j'ai fais pour réussir:
-décocher la case "auto-validation"
- faire correspondre les paramètres de communication entre le driver windows et la configuration dans le "driver manager" de schneider". La seule différence que j'avais c'était au niveau du bit de parité qui est a "sans" dans le driver de windows et "impair" dans le driver manager.
Voici ce que j'ai fais pour réussir:
-décocher la case "auto-validation"
- faire correspondre les paramètres de communication entre le driver windows et la configuration dans le "driver manager" de schneider". La seule différence que j'avais c'était au niveau du bit de parité qui est a "sans" dans le driver de windows et "impair" dans le driver manager.