[M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

c'est exactement ça! c'est utilisé sur un bloc DFB, c'est sur une carte 64 entrées et c'est des tableaux de 16, j'ai pensé à faire un programme (littéral structuré probablement) pour réassigner moi même ses valeurs dans un tableau, ça va être long et fastidieux mais ca marcherai...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

ça veut dire qu'il met les 64 entrées dans 4 mots %MW , c'est ça ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

Non, il les utilise tel quel sur PL7, moi je pensais les mettre dans un mot sur control expert par contre
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

rien compris, mettre une vue de cette partie écrite sur le DFB
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

La définition du tableau :
tableau.png
tableau.png (1.19 Kio) Vu 616 fois
Dans le bloc :
Capture d’écran 2022-11-04 110249.png
Capture d’écran 2022-11-04 110249.png (2.52 Kio) Vu 616 fois
Ce n'est qu'un exemple parmis tant d'autre dans le bloc
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

Dans PL7-PRO le mnémonique E_ya_ct7901_c1 est affecté à une entrée EX : %I100.0 ?
Dans Control-Expert ce mnémonique E_ya_ct7901_c1 est aussi affecté à une adresse absolue EX : %I1.0.0 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

oui et oui, j'ai essayé ducoup de redéfinir l'entrée sous control expert en EIO2........[0].VALUE, ca ne marche pas puisque c'est une structure...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

sous Control-Expert l'adresse absolue EX : %I1.0.0 n'existe pas donc ça doit donner une erreur, il faut déjà commencer par supprimer toutes les erreurs.
et après on verra. Pour ça il faut supprimer toutes les adresses qui concernent les E/S des racks d'extension , supprimer l'adresse pas la ligne
------clic zoom--------
Capture00.JPG
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
rpred
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 21 oct. 2022, 11:47

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par rpred »

Déjà fait!
Ducoup j'obtiens ce genre de chose après le readressage sur le bus EIO :
Capture d’écran 2022-11-04 110249.png
Capture d’écran 2022-11-04 110249.png (7.99 Kio) Vu 601 fois
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Message par itasoft »

il faut supprimer l'alias et créer une section et y copier les RIO exemple:
E_ya_ct7901_c1 := EIO2_d1_r0_s1_DDI6402K.DIS_CH_IN[0].VALUE;
------------------
-----------------
-------------------
une section sorties
EIO2_d3_r0_s1_DDO6402K.DIS_CH_OUT[0].VALUE:=le mnémonique;
Modifié en dernier par itasoft le 04 nov. 2022, 14:00, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre