[TIA V13] COM S7_1214C et KTP600
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
[TIA V13] COM S7_1214C et KTP600
Bonsoir Automaticiens,
Je n'arrive pas à faire communiquer mon S7_1214C avec HMI KTP600.
Voir capture d'écran ci dessous.
Merci d'avance de votre assistance.
Je n'arrive pas à faire communiquer mon S7_1214C avec HMI KTP600.
Voir capture d'écran ci dessous.
Merci d'avance de votre assistance.
Re: [TIA V13] COM S7_1214C et KTP600
Quelles sont les adresses IP ?
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: [TIA V13] COM S7_1214C et KTP600
192.168.0.1 / 255.255.255.0 Pour PLC
192.168.0.2 / 255.255.255.0 Pour HMI
192.168.0.2 / 255.255.255.0 Pour HMI
Re: [TIA V13] COM S7_1214C et KTP600
Salut,
Est ce que tu as un projet dans l'écran?
Ou as tu à minima mis l'adresse IP dans l'écran?
Est ce que tu as un projet dans l'écran?
Ou as tu à minima mis l'adresse IP dans l'écran?
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: [TIA V13] COM S7_1214C et KTP600
Bonjour,
J'ai bel et bien un projet dans l'écran.
A partir de mon PC, je me connecte et communique bien avec l'IHM et l'API (voir capture d'écran post ci-dessus).
J'ai bien transféré mon projet du PC vers l'IHM et vers l'API, mais les deux ne se communiquent pas.
-
- Aguerri de l'automation
- Messages : 100
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 20:52
- Localisation : LYON
Re: [TIA V13] COM S7_1214C et KTP600
Depuis TIA
-dossier HMI
- page connexions
Tu doit avoir une liaison configurée entre HMI et API
Pilote de communication: S7 1200
-dossier HMI
- page connexions
Tu doit avoir une liaison configurée entre HMI et API
Pilote de communication: S7 1200
Re: [TIA V13] COM S7_1214C et KTP600
Et tu es sur que les cables Ethernet sont bons ?
As tu pu pinguer le pupitre ?
As tu pu pinguer le pupitre ?
-
- Première mise en service
- Messages : 66
- Enregistré le : 23 août 2017, 09:16
Re: [TIA V13] COM S7_1214C et KTP600
Les câbles sont bons, je me suis même connecté aux deux équipements IHM et API (voir capture d'écran post ci dessus partie gauche tout est au vert).
Apparemment le problème c'est au niveau de la configuration des ports entre IHM et API (voir partie droite de capture d'écran), j'ai tout tenté de mon côté sans succès.
Merci d'avance de votre assistance.
Re: [TIA V13] COM S7_1214C et KTP600
si tu lances la simulation IHM sur ton PC, est-ce ça fonctionne ? (la simulation IHM du PC doit se connecter à ton automate)