[RESOLU] Numéro de fenêtre

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
Répondre
adrienjeg
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 25 avr. 2016, 08:54

[RESOLU] Numéro de fenêtre

Message par adrienjeg »

Bonjour,

j'aimerais savoir comment récupérer le numéro de fenêtre (sous Easybuilder Pro) dans une variable automate ?

Ex : j'ouvre la fenêtre 10, le numéro 10 est mis dans un mot du programme automate.

Merci
:mrgreen:
jeanluc69
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 101
Enregistré le : 20 oct. 2015, 20:52
Localisation : LYON

Re: Numéro de fenêtre

Message par jeanluc69 »

Dans le mot système LW9050
adrienjeg
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 25 avr. 2016, 08:54

Re: Numéro de fenêtre

Message par adrienjeg »

Est-ce qu'il y a un moyen de le récupérer dans le programme ? En gros le mettre dans un mot %MW et pas %LW ?
:mrgreen:
Avatar du membre
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 948
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:38

Re: Numéro de fenêtre

Message par Brebiou »

Bah tu fais une recopie du %LW dans un %MW?
adrienjeg
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 25 avr. 2016, 08:54

Re: Numéro de fenêtre

Message par adrienjeg »

Comment faire ça sous Easybuilder ? Parce que par programme c'est facile mais pour utiliser le mot dans le programme il faut que ce soit un %MW et pas un LW...
:mrgreen:
adrienjeg
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 25 avr. 2016, 08:54

Re: Numéro de fenêtre

Message par adrienjeg »

Il faut aussi que je puisse changer la page via le programme, en gros si je copie le LW dans le %MW, j'ai l'info du numéro de page dans le programme, et quand je modifie le %MW, par exemple %MW=12, la page 12 s'ouvre automatiquement
:mrgreen:
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Numéro de fenêtre

Message par philou77 »

Salut !

Pour changer de fenêtre depuis l'autotmate :
Aller dans contrôle API, faire nouveau, puis changer fenêtre !
Paramètre le mot souhaité et les différentes options.

Lorsque il y aura une valeur différente de 0 dans le mot , la fenêtre correspondante sera affichée !

cordialement
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
adrienjeg
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 25 avr. 2016, 08:54

Re: Numéro de fenêtre

Message par adrienjeg »

Niquel ça fonctionne ! Merci beaucoup pour l'aide :)
:mrgreen:
jeanluc69
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 101
Enregistré le : 20 oct. 2015, 20:52
Localisation : LYON

Re: Numéro de fenêtre

Message par jeanluc69 »

philou77 a écrit :Salut !

Pour changer de fenêtre depuis l'autotmate :
Aller dans contrôle API, faire nouveau, puis changer fenêtre !
Paramètre le mot souhaité et les différentes options.

Lorsque il y aura une valeur différente de 0 dans le mot , la fenêtre correspondante sera affichée !

cordialement
Attention EasyBuilder va utilisé le mot avec la valeur de la nouvelle fenêtre ET le mot suivant pour son usage personnel (de mémoire c’était comme ça sous EB8000)
Donc réserver 2 mots dans l'API !
Répondre