[Ecostruxure Machine Expert] M251 & HMIGTO3510
Re: [Ecostruxure Machine Expert] M251 & HMIGTO3510
Ok très bien merci,
Donc si je récapitule,
J'ai mon automate M251 sur le quelle je peux envoyer des données (type : char) sur le port série. (Comment je peux faire sachant que j'aimerais envoyer ce type de
données : date, heure, n°de panier, temps de cuisson...)
Je connecte mon pc et mon automate à l'aide d'un câble RS485 et convertisseur USB.
Sur mon PC j'installe un HyperTerminal qui fonctionne continuellement en arrière plan pour réceptionner les données (type : char) envoyer de l'automate.
De l'HyperTerminal, j'envoie les données sur un tableur excel.
Peux-tu m'éclaircir la dessus ?
Donc si je récapitule,
J'ai mon automate M251 sur le quelle je peux envoyer des données (type : char) sur le port série. (Comment je peux faire sachant que j'aimerais envoyer ce type de
données : date, heure, n°de panier, temps de cuisson...)
Je connecte mon pc et mon automate à l'aide d'un câble RS485 et convertisseur USB.
Sur mon PC j'installe un HyperTerminal qui fonctionne continuellement en arrière plan pour réceptionner les données (type : char) envoyer de l'automate.
De l'HyperTerminal, j'envoie les données sur un tableur excel.
Peux-tu m'éclaircir la dessus ?
Re: [Ecostruxure Machine Expert] M251 & HMIGTO3510
Ci-joint le tableau final que j'aimerais recevoir
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2242
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [Ecostruxure Machine Expert] M251 & HMIGTO3510
Heu Hyperterminal, rs232, liaison série... on est en 2023, pas en 1973 les gars
Le M251 fait de l'OPC UA, pour moi c'est vers ça qu'il faut s'orienter.
JC
Le M251 fait de l'OPC UA, pour moi c'est vers ça qu'il faut s'orienter.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [Ecostruxure Machine Expert] M251 & HMIGTO3510
Slts,
Actuellement sur l’application du HMI doit y avoir une page avec un
« Résumé d’événements » et c’est le contenu de ce tableau qui est envoyé sur la clef USB , c’est ça ?
Si le client veut juste avoir la vu de ce tableau sur son PC de bureau, c'est possible avec le WebGate d'avoir la copie du IHM sur son PC
--------clic pour zoom---------
Actuellement sur l’application du HMI doit y avoir une page avec un
« Résumé d’événements » et c’est le contenu de ce tableau qui est envoyé sur la clef USB , c’est ça ?
Si le client veut juste avoir la vu de ce tableau sur son PC de bureau, c'est possible avec le WebGate d'avoir la copie du IHM sur son PC
--------clic pour zoom---------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [Ecostruxure Machine Expert] M251 & HMIGTO3510
Salut,
update,
Mon client à la possibilité de rajouter un nouveau pc ce qui veut dire que je pourrai le connecter au réseau de la machine en Ethernet IP.
Je dois lui proposer deux solutions :
1 : PC vue avec vue de courbe, vue en tableau et export des données une fois par jour sur un fichier Excel. (celle au quelle j'ai pensé)
2 : Pouvez-vous me donner une deuxième solution ? J'ai bien pris en compte l'idée OPC UA mais je n'ai jamais utilisé ce Protocol et je ne sais donc pas quel sont les résultats finaux avec.
Pour rappel :
L'architecture réseau est constituée d'un PC, d'un automate M251(Machine Expert) et d'un IHMGTO3510(Vijeo) sur la même plage d'@IP.
En vous remerciant d'avance pour l'aide,
NitNeuq
update,
Mon client à la possibilité de rajouter un nouveau pc ce qui veut dire que je pourrai le connecter au réseau de la machine en Ethernet IP.
Je dois lui proposer deux solutions :
1 : PC vue avec vue de courbe, vue en tableau et export des données une fois par jour sur un fichier Excel. (celle au quelle j'ai pensé)
2 : Pouvez-vous me donner une deuxième solution ? J'ai bien pris en compte l'idée OPC UA mais je n'ai jamais utilisé ce Protocol et je ne sais donc pas quel sont les résultats finaux avec.
Pour rappel :
L'architecture réseau est constituée d'un PC, d'un automate M251(Machine Expert) et d'un IHMGTO3510(Vijeo) sur la même plage d'@IP.
En vous remerciant d'avance pour l'aide,
NitNeuq
Re: [Ecostruxure Machine Expert] M251 & HMIGTO3510
si un pc est raccordé en ethernet sur l'hmi, programmé avec vijeo désigner (et pas leur dernier truc dont le nom doit être Ecostrxuure IHM view panel control scada online, ou un truc dans le genre) : il me semble que tu peux simplement installer data manager sur le PC et récupérer des courbes et logs.
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA17048/
si tu mets un pc sur le réseau, alors un pcvue hmi avec juste quelques variables peut faire le taf, tu peux attaquer l'automate en OPC ou modbus TCP.
je ne sais pas si avec du script sur l'IHM tu peux pousser des fichiers sur un PC ? en FTP ?
Autre idée, si l'ihm ne sait pas faire, en mettre un autre en parallèle qui sait faire, chez kep tu as des petits écrans pas forcément très chers qui peuvent archiver, et envoyer des rapports sur un PC distant. tu peux aussi les récupérer direct dans l'écran via le PC en FTP.
J'ai retenu cette solution chez un client pour utiliser l'écran en tant que passerelle entre deux protocoles.
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA17048/
si tu mets un pc sur le réseau, alors un pcvue hmi avec juste quelques variables peut faire le taf, tu peux attaquer l'automate en OPC ou modbus TCP.
je ne sais pas si avec du script sur l'IHM tu peux pousser des fichiers sur un PC ? en FTP ?
Autre idée, si l'ihm ne sait pas faire, en mettre un autre en parallèle qui sait faire, chez kep tu as des petits écrans pas forcément très chers qui peuvent archiver, et envoyer des rapports sur un PC distant. tu peux aussi les récupérer direct dans l'écran via le PC en FTP.
J'ai retenu cette solution chez un client pour utiliser l'écran en tant que passerelle entre deux protocoles.
Re: [Ecostruxure Machine Expert] M251 & HMIGTO3510
Salut,
Pour la partie archivage et rapport, il y un serveur ftp intégrer sur le m251. Il te suffit de trouver la bonne bibliothèque et de créer toi même ton fichier csv depuis l'automate.
Ensuite ton client pourra soit récupérer le fichier via filezilla (solution la moins compliqué) soit tu dois lui créer un accès au ftp depuis son pc.
Pour la partie archivage et rapport, il y un serveur ftp intégrer sur le m251. Il te suffit de trouver la bonne bibliothèque et de créer toi même ton fichier csv depuis l'automate.
Ensuite ton client pourra soit récupérer le fichier via filezilla (solution la moins compliqué) soit tu dois lui créer un accès au ftp depuis son pc.
Re: [Ecostruxure Machine Expert] M251 & HMIGTO3510
Salut,
Une solution (peut être tardive) :
- un switch pour partager le réseau Ethernet entre le PC, l'automate et l'IHM
- une tache Windows qui démarre périodiquement le "Gestionnaire de données Vijeo Designer"
Et voila le tour est joué, les données s'importent automatiquement dans le PC.
Une solution (peut être tardive) :
- un switch pour partager le réseau Ethernet entre le PC, l'automate et l'IHM
- une tache Windows qui démarre périodiquement le "Gestionnaire de données Vijeo Designer"
Et voila le tour est joué, les données s'importent automatiquement dans le PC.
Re: [Ecostruxure Machine Expert] M251 & HMIGTO3510
Salut,
Pour envoyer des données entre un PC et un M251 on peut utiliser 2 fonctions toutes simples existantes dans le 251 :
- Dataloggin
- Serveur FTP
Le PC et la machine doivent être reliées sur le même réseau Ethernet du site.
Ensuite libre à chacun de venir récupérer les données (Filezilla ou autre). Sinon faut développer une petite moulinette (macro sous Excel par exemple) qui vient récupérer le fichier log par FTP, trie les données et les range proprement dans un beau tableau.

Pour envoyer des données entre un PC et un M251 on peut utiliser 2 fonctions toutes simples existantes dans le 251 :
- Dataloggin
- Serveur FTP
Le PC et la machine doivent être reliées sur le même réseau Ethernet du site.
Ensuite libre à chacun de venir récupérer les données (Filezilla ou autre). Sinon faut développer une petite moulinette (macro sous Excel par exemple) qui vient récupérer le fichier log par FTP, trie les données et les range proprement dans un beau tableau.
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 




