[Ecostruxure Control Expert] DTM

Message par YassineSH »

Bonjour à tous,

Je me permets de solliciter votre aide pour une question concernant la mise à jour des DTMs sur Control Expert.

Mon collègue et moi utilisons la même version de Control Expert (15.1). Cependant, je ne parviens pas à ouvrir les projets qu'il m'a envoyés car il a utilisé une version DTM de projet supérieure à celle installée sur mon PC (voir l'image "Outil Audit DTM" ci-jointe | download/file.php?mode=view&id=6064).

Je souhaiterais donc savoir comment je peux passer de la version 2.15.72.0 à la version 2.15.83.0.

Remarque : je ne trouve pas la version 2.15.83.0 dans la matrice DTM (voir l'image "Matrice DTM" ci-jointe | download/file.php?mode=view&id=6063).

Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Outil Audit DTM.png
Matrice DTM.JPG
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [Ecostruxure Control Expert] DTM

Message par itasoft »

slts,
il faut demander à ton collègue le fichier .ZEF et non pas le .STU
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
YassineSH
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 15 oct. 2017, 16:36

Re: [Ecostruxure Control Expert] DTM

Message par YassineSH »

Merci itasoft pour ta réponse.

Oui, j'ai utilisé les fichiers ZEF mais le problème persiste !
fbn
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 14 janv. 2022, 12:01

Re: [Ecostruxure Control Expert] DTM

Message par fbn »

Ton collègue a peut-être un hotfix d'installé sur son ControlExpert et qui n'est pas installé sur le tien ?
YassineSH
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 15 oct. 2017, 16:36

Re: [Ecostruxure Control Expert] DTM

Message par YassineSH »

Merci fbn pour ta réponse !

J'ai récupéré une VM avec Control Expert V15.1 installé dessus, et c'est la même version que celle sur mon PC. Sauf qu'avec la VM, j'arrive à ouvrir le programme .ZEF sans souci, alors qu'avec Control Expert installé sur mon PC, même version et tout, ça marche pas (Voir les deux captures).

Version installée sur la VM:
Machine Installé sur VM.JPG
Version installée sur mon PC:
Machine Installé sur PC.JPG
T'aurais une idée pour m'aider à résoudre ce problème stp ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7166
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [Ecostruxure Control Expert] DTM

Message par itasoft »

slts,
Bizarre,bizarre cette affaire, j'ai dis bizarre ?, tiens comme c'est bizarre (Jouvet)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
YassineSH
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 15 oct. 2017, 16:36

Re: [Ecostruxure Control Expert] DTM

Message par YassineSH »

J'ai cliqué par erreur sur "accepter la réponse", ce qui a automatiquement clos le ticket en "Résolu". Je ne sais pas comment puis-je le remettre en statut "non résolu"..

Je n'ai pas encore trouvé de solution.
YassineSH
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 15 oct. 2017, 16:36

Re: [Ecostruxure Control Expert] DTM

Message par YassineSH »

itasoft a écrit : 10 mars 2023, 15:52 slts,
Bizarre,bizarre cette affaire, j'ai dis bizarre ?, tiens comme c'est bizarre (Jouvet)
Je confirme que c'est bizarre !
Avatar du membre
Brebiou
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 946
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:38

Re: [Ecostruxure Control Expert] DTM

Message par Brebiou »

YassineSH a écrit : 10 mars 2023, 15:56 J'ai cliqué par erreur sur "accepter la réponse", ce qui a automatiquement clos le ticket en "Résolu". Je ne sais pas comment puis-je le remettre en statut "non résolu"..
J'ai corrigé ;)
YassineSH
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 33
Enregistré le : 15 oct. 2017, 16:36

Re: [Ecostruxure Control Expert] DTM

Message par YassineSH »

Merci Brebiou ;)

Peut-on faire la modification soi-même ou faut-il en faire la demande aux administrateurs ?