Bonjour je dois programmer un automate M221
A l'appui du bouton marche sur l'ihm le motopompe démarre à 500 tr/min, 10 secondes après elle passe à 750 tr/min , 10 secondes encore après elle passe à 1000 tr/min
Le système contient un variateur, 1 capteur de debit et 1 capteur de pression
Voici le grafcet Aider moi svp
A l'appui du bouton marche sur l'ihm le motopompe démarre à 500 tr/min, 10 secondes après elle passe à 750 tr/min , 10 secondes encore après elle passe à 1000 tr/min
Le système contient un variateur, 1 capteur de debit et 1 capteur de pression
Voici le grafcet Aider moi svp
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7167
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: [M221]
slts,
On s'autorise à penser que c'est un moteur Triphasé à 1500 t/mn à 50 Hz et que la consigne vitesse variateur est de 10V pour 50Hz et que ya une sotie analogique sur le M221. à confirmer
Si c’est la cas, configurer la sortie ana. en 0/10V ,plage mini=0 maxi=1500 puis suffit de mettre la valeur en t/mn dans %QW1.0 en fonction de l’étape active
On s'autorise à penser que c'est un moteur Triphasé à 1500 t/mn à 50 Hz et que la consigne vitesse variateur est de 10V pour 50Hz et que ya une sotie analogique sur le M221. à confirmer
Si c’est la cas, configurer la sortie ana. en 0/10V ,plage mini=0 maxi=1500 puis suffit de mettre la valeur en t/mn dans %QW1.0 en fonction de l’étape active
Modifié en dernier par itasoft le 19 mai 2023, 21:30, modifié 2 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: [M221]
Oui désolé j'ai oublié de préciser
Re: [M221]
D'accord je vais essayer
J'ai un autre soucis au niveau des tempo de 10 secondes
Quand je fait le teste les tempo de marche qu'une fois elle ne se reinitialise(ne marche pas ) pas quand je fais d'autre teste
Comment résoudre ce problème ?
J'ai un autre soucis au niveau des tempo de 10 secondes
Quand je fait le teste les tempo de marche qu'une fois elle ne se reinitialise(ne marche pas ) pas quand je fais d'autre teste
Comment résoudre ce problème ?
Re: [M221]
Ça c'est mon professeur, il veux utiliser se système pour des raisons pédagogiques avec des élèves
C'est pour voir les valeurs sur l'ihm
Je suis débutant en programmation je ne connais presque rien c'est pour ça que j'ai besoin d'aide
C'est pour voir les valeurs sur l'ihm
Je suis débutant en programmation je ne connais presque rien c'est pour ça que j'ai besoin d'aide
Modifié en dernier par Vince999 le 20 mai 2023, 00:04, modifié 2 fois.
Re: [M221]
Et si je veux juste choisir le nombre de tour minute de 0 à 1500 tr/min sur l'ihm comment dois-je faire pour programmer cela ?
- Relax1485
- Forcené des structures
- Messages : 184
- Enregistré le : 02 oct. 2017, 11:45
- Localisation : OCCITANIE
Re: [M221]
Salut,
Il faut expliquer à ton prof qu'en 2023 piloter un variateur via un automate (par liaison analogique ou numérique) s'est fini
Aujourd'hui on intégre un variateur qui possède une CPU pour être automate... et là oui tu as 2 produits en 1 et plus de com ou de signaux à traiter
Il faut expliquer à ton prof qu'en 2023 piloter un variateur via un automate (par liaison analogique ou numérique) s'est fini
Aujourd'hui on intégre un variateur qui possède une CPU pour être automate... et là oui tu as 2 produits en 1 et plus de com ou de signaux à traiter
Que de temps perdu à gagner du temps...
-
- Forcené des structures
- Messages : 154
- Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
- Localisation : Tourcoing
Re: [M221]
Ah mince va falloir que je repense mes cours alors car si les variateurs font automate!
Par contre si c’est ton prof qui te demande quelque chose , il t’a sûrement indiquer quelques ressources avant de te lancer sur l’exercice.
Dans ton cas ton IHM modifie sûrement un mot genre %MW15, qui est envoyé avec ou sans calcul vers une sortie analogique, je ne pense pas qu’il ait parlé de communication modbus tcp ou autre à ce stade.
Bon courage
Par contre si c’est ton prof qui te demande quelque chose , il t’a sûrement indiquer quelques ressources avant de te lancer sur l’exercice.
Dans ton cas ton IHM modifie sûrement un mot genre %MW15, qui est envoyé avec ou sans calcul vers une sortie analogique, je ne pense pas qu’il ait parlé de communication modbus tcp ou autre à ce stade.
Bon courage
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Re: [M221]
On vend ce genre de matériel en 2023 mais il y a encore plein d'installation qui ont 30 ans et qu'il va falloir maintenir. Il faut connaitre tout ça.