BMXP342020_SV351.ldx a l'air d'être un fichier sympa mais mon OS_loader me réclame un fichier ".bin" et non ".ldx"
Je m'amuse comme un p'tit fou...
Est-ce mon OS_loader qui n'est pas à jour ?
[M340] Mise à jour Firmware
- LaurentCK
- Code son premier grafcet
- Messages : 47
- Enregistré le : 24 oct. 2020, 08:41
- Localisation : Pizay
Re: [M340] Mise à jour Firmware
Modifié en dernier par LaurentCK le 20 juin 2023, 10:52, modifié 1 fois.
- LaurentCK
- Code son premier grafcet
- Messages : 47
- Enregistré le : 24 oct. 2020, 08:41
- Localisation : Pizay
Re: [M340] Mise à jour Firmware
J'ai trouvé un petit logiciel qui semble faire le boulot (un peu louche quand même car il s'appelle "Unity loader"), sauf que j'obtiens le message d'erreur : "L'automate est réservé par <5446>"...
Qu'est ce que ça peut bien vouloir dire ?
Au passage, j'ai renommé mon post "[M340] Mise à jour Firmware"
Qu'est ce que ça peut bien vouloir dire ?
Au passage, j'ai renommé mon post "[M340] Mise à jour Firmware"
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1683
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: [M340] Mise à jour Firmware
Passe par Automation Device maintenance.
C'est une grosse usine à gaz, mais ça remplace Unity Loader. Pas le choix !
Il va te demander le mot de passe pour mettre à jour ton firmware : fwdownload tout en minuscules.
C'est une grosse usine à gaz, mais ça remplace Unity Loader. Pas le choix !
Il va te demander le mot de passe pour mettre à jour ton firmware : fwdownload tout en minuscules.
- LaurentCK
- Code son premier grafcet
- Messages : 47
- Enregistré le : 24 oct. 2020, 08:41
- Localisation : Pizay
Re: [M340] Mise à jour Firmware
Merci Béryl,
Unity_Loader_V140_SP1 a finalement correctement fait le boulot, il a passé l'OS du processeur en version 3.51.
Le truc qui le gênait (<5446>) était que EcoStruxure Control Expert tournait en tache de fond, en mode connecté !
Bon au passage, maintenant, la led rouge CARD ERR est clignotante. Ça avance...
Unity_Loader_V140_SP1 a finalement correctement fait le boulot, il a passé l'OS du processeur en version 3.51.
Le truc qui le gênait (<5446>) était que EcoStruxure Control Expert tournait en tache de fond, en mode connecté !
Bon au passage, maintenant, la led rouge CARD ERR est clignotante. Ça avance...
- LaurentCK
- Code son premier grafcet
- Messages : 47
- Enregistré le : 24 oct. 2020, 08:41
- Localisation : Pizay
Re: [M340] Mise à jour Firmware
Tout est au vert en face avant du processeur.
MERCI À TOUS
Je vais pouvoir passer aux choses sérieuses.
MERCI À TOUS
Je vais pouvoir passer aux choses sérieuses.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1683
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: [M340] Mise à jour Firmware
Ah bin tiens, je pensais que Unity Loader n'était plus utilisable...
Je m'embiperais plus avec l'usine à gaz sensée le remplacer, dorénavant
Je m'embiperais plus avec l'usine à gaz sensée le remplacer, dorénavant
- andala
- Expert de l'héxadécimal
- Messages : 344
- Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
- Localisation : Atlantide
Re: [M340] Mise à jour Firmware
Pour info, le <5446> est le numéro de processus de l'application (PID) trouvable dans le gestionnaire des tache dans l'onglet détail
Une bonne action en entraine toujours une autre