[M340] Mise à jour Firmware

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
LaurentCK
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 47
Enregistré le : 24 oct. 2020, 08:41
Localisation : Pizay

Re: [M340] Mise à jour Firmware

Message par LaurentCK »

BMXP342020_SV351.ldx a l'air d'être un fichier sympa mais mon OS_loader me réclame un fichier ".bin" et non ".ldx"
Je m'amuse comme un p'tit fou...

Image

Est-ce mon OS_loader qui n'est pas à jour ?
Modifié en dernier par LaurentCK le 20 juin 2023, 10:52, modifié 1 fois.
Avatar du membre
LaurentCK
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 47
Enregistré le : 24 oct. 2020, 08:41
Localisation : Pizay

Re: [M340] Mise à jour Firmware

Message par LaurentCK »

J'ai trouvé un petit logiciel qui semble faire le boulot (un peu louche quand même car il s'appelle "Unity loader"), sauf que j'obtiens le message d'erreur : "L'automate est réservé par <5446>"...
Qu'est ce que ça peut bien vouloir dire ?

Image

Au passage, j'ai renommé mon post "[M340] Mise à jour Firmware"
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1683
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [M340] Mise à jour Firmware

Message par Béryl »

Passe par Automation Device maintenance.
C'est une grosse usine à gaz, mais ça remplace Unity Loader. Pas le choix !

Il va te demander le mot de passe pour mettre à jour ton firmware : fwdownload tout en minuscules.
Avatar du membre
LaurentCK
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 47
Enregistré le : 24 oct. 2020, 08:41
Localisation : Pizay

Re: [M340] Mise à jour Firmware

Message par LaurentCK »

Merci Béryl,
Unity_Loader_V140_SP1 a finalement correctement fait le boulot, il a passé l'OS du processeur en version 3.51.
Le truc qui le gênait (<5446>) était que EcoStruxure Control Expert tournait en tache de fond, en mode connecté !

Image

Bon au passage, maintenant, la led rouge CARD ERR est clignotante. Ça avance...
Avatar du membre
LaurentCK
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 47
Enregistré le : 24 oct. 2020, 08:41
Localisation : Pizay

Re: [M340] Mise à jour Firmware

Message par LaurentCK »

Tout est au vert en face avant du processeur.
MERCI À TOUS

Je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. :D

Image
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1683
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [M340] Mise à jour Firmware

Message par Béryl »

Ah bin tiens, je pensais que Unity Loader n'était plus utilisable...
Je m'embiperais plus avec l'usine à gaz sensée le remplacer, dorénavant :)
Avatar du membre
andala
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 344
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [M340] Mise à jour Firmware

Message par andala »

Pour info, le <5446> est le numéro de processus de l'application (PID) trouvable dans le gestionnaire des tache dans l'onglet détail ;)
Une bonne action en entraine toujours une autre
Répondre