[TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 376
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro

Message par elbarbudo »

Je veux trouver la valeur des constantes
J’ai pas envie de refaire la conversion
J’en ai que qques unes
En plus de ça ma version pl7 pro a expiré , voilà pourquoi
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2231
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro

Message par JC87 »

Dans PL7-3 :

Taper F2 -> "MODE OPERATOIRE" (OPER)
Sélectionner "3 - CONSTANTE"
Taper F1 - Visualisation des mots constants

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 376
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro

Message par elbarbudo »

Merci
LED3BUT4NT
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 15 déc. 2021, 17:07

Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro

Message par LED3BUT4NT »

Bonjour,

J'ai regardé pas mal de sujets sur le forum concernant la conversion de PL7-2 ou PL7-3 vers PL7Pro et je me retrouve dans le cas où je crois que le convertisseur PL7Pro n'est pas installé sur mon logiciel PL7Pro mais du coup je ne trouve rien sur le net pour savoir comment l'installer. Si jamais vous avez une piste je suis preneur.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro

Message par itasoft »

c'est au moment de l'installation que on le sélectionne, donc il faut re-installer le PL7-PRO
Ceci dit, il te faut l'atelier logiciel XTEL et la sauvegarde du projet PL7-3 ?
Le Premium n'est plus commercialisé, il faut le faire migrer avers un M340
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
LED3BUT4NT
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 15 déc. 2021, 17:07

Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro

Message par LED3BUT4NT »

D'accord merci Itasoft je vais réinstaller PL7-Pro alors on doit avoir le CD d'installation à la boite et pour ce qui est de XTEL c'est bon j'ai une console avec XTEL dessus et j'ai pu récupérer le fichier en .BIN.
Bonne année
LED3BUT4NT
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 15 déc. 2021, 17:07

Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro

Message par LED3BUT4NT »

Bon et bien j'ai réussi à réinstaller PL7 Pro mais lors des conversions j'ai pu convertir tous les fichiers ".LD" du PRL, du POST et le ".GR7" du CHART mais au moment de les importer seuls les fichiers ".LD" ont réussi à s'importer avec quelques modifications à effectuer. Mais pour le CHART PL7 Pro me remonte ce défaut sans explications en bas à droite de l'image. Est-ce que cela vous ai déjà arrivé ?
Defaut_importation.jpg
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro

Message par itasoft »

c'est quel automate de la série7 TSX17 ou TSX27 ou TSX47 ?
Pour le TSX17 c’est Convertir / Application PL72
Pour le TSX27 c’est Convertir / Application PL72
Pour le TSX47 c’est Convertir / Application PL73
tu as fais quoi ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
LED3BUT4NT
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 15 déc. 2021, 17:07

Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro

Message par LED3BUT4NT »

J'ai convertir un TSX27 sous PL7-2 vers PL7 Pro mais c'est un TSX27-47 apparemment d'après la référence mais j'ai bien utilisé PL7-2 pour récupérer le programme et l'enregistrer en .BIN
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro

Message par itasoft »

c'est le fichier source .GR7 qui est corrompu, soit recommencer soit le retaper à la mano sur le PL7-PRO