Bonjour,
Je galère pour l'affichage d'une température sur un Magellis.
Dans mon M340 j'ai un real qui va de 10.0 à 90.0.
Coté vijéo, je déclare bien ma variable comme un real ?
Par contre je n'arrive pas a bien configurer le champ d'affichage.
Help
Je galère pour l'affichage d'une température sur un Magellis.
Dans mon M340 j'ai un real qui va de 10.0 à 90.0.
Coté vijéo, je déclare bien ma variable comme un real ?
Par contre je n'arrive pas a bien configurer le champ d'affichage.
Help
-
Damdam307
- Forcené des structures

- Messages : 173
- Enregistré le : 26 sept. 2022, 19:48
- Localisation : Haute Saône
Re: Affichage temperature sur HMIS5t
Bonjour,
Oui,il faut bien le déclarer en Real et Flottant
Oui,il faut bien le déclarer en Real et Flottant
-
erwann
- Aguerri de l'automation

- Messages : 96
- Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
- Localisation : Bretagne
Re: Affichage temperature sur HMIS5t
Y a rien a faire, il ne veut rien savoir ce Magellis:
La valeur dans mon M340:
La valeur dans mon M340:
- Fichiers joints
-
- 20240314_135356.jpg (14.48 Kio) Vu 3680 fois
-
erwann
- Aguerri de l'automation

- Messages : 96
- Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
- Localisation : Bretagne
Re: Affichage temperature sur HMIS5t
La déclaration de ma variable dans l'IHM (en %MW ou %MF le problème est le même):
-
erwann
- Aguerri de l'automation

- Messages : 96
- Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
- Localisation : Bretagne
Re: Affichage temperature sur HMIS5t
La configuration du pavé d'affichage :
Résultat, il m'affiche 0.0 ou -**.*.
La com est ok les autres fonctions sur bit fonctionnent
Résultat, il m'affiche 0.0 ou -**.*.
La com est ok les autres fonctions sur bit fonctionnent
-
Damdam307
- Forcené des structures

- Messages : 173
- Enregistré le : 26 sept. 2022, 19:48
- Localisation : Haute Saône
Re: Affichage temperature sur HMIS5t
En mode simulation avec Vijéo Désigner sans l'automate , vous avez le même résultat ?
Soit ce n'est pas votre jour soit il y a un chevauchement de variable soit on n' a pas le bon lien entre l'IHM et le M340.
Soit ce n'est pas votre jour soit il y a un chevauchement de variable soit on n' a pas le bon lien entre l'IHM et le M340.
Re: Affichage temperature sur HMIS5t
dans le choix du protocole et de l'équipement il y a un paramètre pour l'ordre des mots dans un réel....à voir
Re: Affichage temperature sur HMIS5t
Fais un x10 sur ta variable dans l’automate pour te débarrasser de la virgule et tente de nouveau un affichage avec un entier cette fois.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Affichage temperature sur HMIS5t
As-tu correctement paramétré l'ordre des mots pour les variables ?
Re: Affichage temperature sur HMIS5t
J’avais eu le même soucis
Effectivement les solutions de béryl et jambe fonctionnent
Effectivement les solutions de béryl et jambe fonctionnent