tsx57 vers P581020

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 376
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: tsx57 vers P581020

Message par elbarbudo »

Ah ok merci de l’info 🙂
Je vais essayé un jour
Depuis le temps que j’en entends parlé
Ça me changera de l’i/o scaning et des dtm lol
Donc obligé de configuré une table x-way pour les read et write var ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: tsx57 vers P581020

Message par itasoft »

Donc obligé de configuré une table x-way pour les read et write var ?
--------
seulement pour le PREMIUM sous Unity
Pour le M340 ou M580 pas besoin de cette table
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 376
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: tsx57 vers P581020

Message par elbarbudo »

Oki doki
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 376
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: tsx57 vers P581020

Message par elbarbudo »

Avec le premium je pouvais faire un tableau de mot dans les items des DTM pour modbus device
Et avec le m580 j’ai le choix que en byte ou string
Ils sont sérieux ??
Il faut que je me tape des blocs byte_to_word
Pour ensuite mettre tous mes word dans un array ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: tsx57 vers P581020

Message par itasoft »

J’ai entendu parler de ça, j’ai pas approfondi mais si c’est vrai alors c’est la plus grosse connerie du siècle voir même du millénaire
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: tsx57 vers P581020

Message par andala »

elbarbudo a écrit : 13 juin 2024, 10:51Photo
Petit tips si tu ne connais pas :
tu met : "Pour avoir une pt de type j’ai mis l’ancien présent dans un bloc int to time"
Mais tu peux faire : Int_to_time(ta_variable) pour économiser un bloc ;)
Une bonne action en entraine toujours une autre
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 376
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: tsx57 vers P581020

Message par elbarbudo »

andala a écrit : 21 juin 2024, 17:17
elbarbudo a écrit : 13 juin 2024, 10:51Photo
Petit tips si tu ne connais pas :
tu met : "Pour avoir une pt de type j’ai mis l’ancien présent dans un bloc int to time"
Mais tu peux faire : Int_to_time(ta_variable) pour économiser un bloc ;)
Oui merci j’ai fait ça 🙂🙂
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 376
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

Re: tsx57 vers P581020

Message par elbarbudo »

itasoft a écrit : 21 juin 2024, 16:52 J’ai entendu parler de ça, j’ai pas approfondi mais si c’est vrai alors c’est la plus grosse connerie du siècle voir même du millénaire
On peut faire word mais pas des array
Donc en gros faut mettre tous les word dans un array
Ça fait un peu de programme en plus
Rien de méchant mais c’est bizarre
Répondre