Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221
-
Gigi
- Forcené des structures

- Messages : 172
- Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
- Localisation : Tourcoing
Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221
Petite question
As tu essayé de modifier la fréquence des impulsions pour tes petits moteurs?
As tu essayé de modifier la fréquence des impulsions pour tes petits moteurs?
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221
Faudra peut être tenter de le faire.
Je pense que tu rediriges les sorties pulse et dir vers tes drivers à l’aide de tes relais.
Peux-tu poster ton schéma de câblage ?
Laisses-tu des fils « en l’air » ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221
j'ai la possibilité d'utiliser que 2 générateurs d'impulsions et j’ai besoin de 2 sorties par générateur
-----------
il faut commander deux relais statiques avec la sortie statique %Q0.0 et deux relais statiques avec la sortie statique %Q0.1
------
Même si ça marche avec des relais électromagnétiques, leurs durée de vie va être raccourcie, ils vont mourir jeune en pleine force de l'age
-----------
il faut commander deux relais statiques avec la sortie statique %Q0.0 et deux relais statiques avec la sortie statique %Q0.1
------
Même si ça marche avec des relais électromagnétiques, leurs durée de vie va être raccourcie, ils vont mourir jeune en pleine force de l'age
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221
Je ne pense pas que les sorties des géné d’impulsions servent à piloter les relais.
Notre ami utilise un relais pour aiguiller une sortie sur tel ou tel contrôleur moteur
Notre ami utilise un relais pour aiguiller une sortie sur tel ou tel contrôleur moteur
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221
Notre ami utilise un relais pour aiguiller une sortie sur tel ou tel contrôleur moteur
---------------
ok, j'avais pas compris, lol
---------------
ok, j'avais pas compris, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221
Oui j'ai essayé. Les moteurs vont bien tourner plus vite. Quand c'est trop élevé ils n’entraînent plus la vis sans fin.
Mais le problème sinon reste le même dés que j'aide un peu le système ça fonctionne.
Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221
philou77 a écrit : ↑29 nov. 2024, 14:33Faudra peut être tenter de le faire.
Je pense que tu rediriges les sorties pulse et dir vers tes drivers à l’aide de tes relais.
Peux-tu poster ton schéma de câblage ?
Laisses-tu des fils « en l’air » ?
Voici le shéma de cablage du relais. Les relais permettent juste de rediriger l'impulsion soit sur un grand moteur soit sur un petit.
Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221
C'est exactement ça. Plutôt que de racheter un autre automate avec plus de générateurs d'impulsion j'ai trouvé ce système pour répondre à mon besoin.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221
-----------Est que c'est câblé comme ça ? ----------
ceci dit il faut un relais bas niveau contacts dorés
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221
Salut !
Faut câbler comme itasoft le montre.
Même chose avec un deuxième contact du même relais pour Q1.
Perso j’ajouterai deux sorties ( une pour chaque enable des drivers) afin d’être sur qu’ils ne bougent pas avant d’avoir commuté les pulse/dir.
Faut câbler comme itasoft le montre.
Même chose avec un deuxième contact du même relais pour Q1.
Perso j’ajouterai deux sorties ( une pour chaque enable des drivers) afin d’être sur qu’ils ne bougent pas avant d’avoir commuté les pulse/dir.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 