Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Gigi
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 172
Enregistré le : 13 janv. 2022, 22:51
Localisation : Tourcoing

Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221

Message par Gigi »

Petite question
As tu essayé de modifier la fréquence des impulsions pour tes petits moteurs?
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221

Message par philou77 »

gregicam a écrit : 29 nov. 2024, 09:56
philou77 a écrit : 27 nov. 2024, 19:57 Salut !
Tu commutes les pulse et dir à la volée.
Utilises-tu le enable des drivers ?

Peut être vaut-il mieux disable les drivers avant de commuter les pulse et dir.
Je n'utilise pas le enable des drivers. Penses-tu qu'il serait nécessaire de l'utiliser?

Faudra peut être tenter de le faire.

Je pense que tu rediriges les sorties pulse et dir vers tes drivers à l’aide de tes relais.
Peux-tu poster ton schéma de câblage ?
Laisses-tu des fils « en l’air » ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221

Message par itasoft »

j'ai la possibilité d'utiliser que 2 générateurs d'impulsions et j’ai besoin de 2 sorties par générateur
-----------
il faut commander deux relais statiques avec la sortie statique %Q0.0 et deux relais statiques avec la sortie statique %Q0.1
------
Même si ça marche avec des relais électromagnétiques, leurs durée de vie va être raccourcie, ils vont mourir jeune en pleine force de l'age
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221

Message par Jambe »

Je ne pense pas que les sorties des géné d’impulsions servent à piloter les relais.

Notre ami utilise un relais pour aiguiller une sortie sur tel ou tel contrôleur moteur
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221

Message par itasoft »

Notre ami utilise un relais pour aiguiller une sortie sur tel ou tel contrôleur moteur
---------------
ok, j'avais pas compris, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
gregicam
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 23 sept. 2024, 09:36

Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221

Message par gregicam »

Gigi a écrit : 29 nov. 2024, 14:24 Petite question
As tu essayé de modifier la fréquence des impulsions pour tes petits moteurs?
Oui j'ai essayé. Les moteurs vont bien tourner plus vite. Quand c'est trop élevé ils n’entraînent plus la vis sans fin.

Mais le problème sinon reste le même dés que j'aide un peu le système ça fonctionne.
gregicam
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 23 sept. 2024, 09:36

Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221

Message par gregicam »

philou77 a écrit : 29 nov. 2024, 14:33
gregicam a écrit : 29 nov. 2024, 09:56
philou77 a écrit : 27 nov. 2024, 19:57 Salut !
Tu commutes les pulse et dir à la volée.
Utilises-tu le enable des drivers ?

Peut être vaut-il mieux disable les drivers avant de commuter les pulse et dir.
Je n'utilise pas le enable des drivers. Penses-tu qu'il serait nécessaire de l'utiliser?
Faudra peut être tenter de le faire.

Je pense que tu rediriges les sorties pulse et dir vers tes drivers à l’aide de tes relais.
Peux-tu poster ton schéma de câblage ?
Laisses-tu des fils « en l’air » ?

Voici le shéma de cablage du relais. Les relais permettent juste de rediriger l'impulsion soit sur un grand moteur soit sur un petit.
Fichiers joints
Screenshot 2024-12-09 11.23.22.png
gregicam
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 24
Enregistré le : 23 sept. 2024, 09:36

Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221

Message par gregicam »

Jambe a écrit : 05 déc. 2024, 21:37 Je ne pense pas que les sorties des géné d’impulsions servent à piloter les relais.

Notre ami utilise un relais pour aiguiller une sortie sur tel ou tel contrôleur moteur

C'est exactement ça. Plutôt que de racheter un autre automate avec plus de générateurs d'impulsion j'ai trouvé ce système pour répondre à mon besoin.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221

Message par itasoft »

-----------Est que c'est câblé comme ça ? ----------
03.JPG
ceci dit il faut un relais bas niveau contacts dorés
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Problème avec moteurs NEMA 17 - automate M221

Message par philou77 »

Salut !

Faut câbler comme itasoft le montre.
Même chose avec un deuxième contact du même relais pour Q1.

Perso j’ajouterai deux sorties ( une pour chaque enable des drivers) afin d’être sur qu’ils ne bougent pas avant d’avoir commuté les pulse/dir.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Répondre