Rayane
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 10 févr. 2025, 14:20

Re: Connexion capteur keyence à M221

Message par Rayane »

C'est un signal analogique sous IO link et je n'ai que ça je n'ai pas deux ou 3 trois fils au bout comme un capteur classique.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Connexion capteur keyence à M221

Message par itasoft »

OK compris, comme dit plus haut il te faut un Master IO-Link qui va communiquer avec le M221 en Ethernet
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Connexion capteur keyence à M221

Message par MiGaNuTs »

Sur un capteur IO-Link, il y'a 4 fils
Marron pour le +24V.
Bleu pour le 0V.
Noir pour un signal 'classique', en général TOR, mais parfois analogique.
Blanc pour le fil IO-Link, qui est en fait un com' série un peu spéciale.
Rayane
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 10 févr. 2025, 14:20

Re: Connexion capteur keyence à M221

Message par Rayane »

Sinon est ce que vous savez comment mettre un fichier EDS sur Machine Expert ?
roudy
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 144
Enregistré le : 19 janv. 2019, 17:28

Re: Connexion capteur keyence à M221

Message par roudy »

D'abord as tu le le fameux EDS pour M221 pour ton capteur ?
Si le fournisseur ne te le propose pas c'est.... qu'il n'existe pas, donc pas besoin de se poser la question de l'intégration.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Connexion capteur keyence à M221

Message par MiGaNuTs »

Rayane a écrit : 11 févr. 2025, 14:36 Sinon est ce que vous savez comment mettre un fichier EDS sur Machine Expert ?
Sur machine expert oui, c'est dans le menu outils/ bibliothèque de périphériques. Ensuite y'a qu'a suivre les instructions a l’écran.
Mais pour un M221 ça ne te servira a rien. Ce menu n'existe pas dans Machine Expert Basic.
Le M221 ne sait communiquer qu'en Modbus avec ses esclaves, pas en EtherNet/IP. Il faut configurer le IO-Scanning a la main, ou séquencer soit même les trames avec des blocs readvar et un chenillard.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Connexion capteur keyence à M221

Message par MiGaNuTs »

roudy a écrit : 08 avr. 2025, 15:40 D'abord as tu le le fameux EDS pour M221 pour ton capteur ?
Si le fournisseur ne te le propose pas c'est.... qu'il n'existe pas, donc pas besoin de se poser la question de l'intégration.
Les capteurs IO Link sont fournis avec des fichier .iodd, pas des eds.
C'est la passerelle qui fourni un .eds (ou un gsd, ou autre. ça dépends dans quel langue elle cause)
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Connexion capteur keyence à M221

Message par MiGaNuTs »

MiGaNuTs a écrit : 11 févr. 2025, 12:51 Sur un capteur IO-Link, il y'a 4 fils
Marron pour le +24V.
Bleu pour le 0V.
Noir pour un signal 'classique', en général TOR, mais parfois analogique.
Blanc pour le fil IO-Link, qui est en fait un com' série un peu spéciale.
En fait j'ai inversé blanc et noir.

Mais y'a bien certains capteurs de niveau Keyence qui sortent du 4-20mA sur le fil blanc, et de l'IO-Link sur le noir.
Du coup, si le capteur dont on parle fait bien partie de ceux la, pas besoin de passerelle IO-Link.
Il faut juste brancher le fil blanc au bon endroit. Et mettre une résistance de 500 Ohm, vu que les entrées du M221 sont en 0-10V et pas en 4-20mA.

A moins que le capteur soit configurable en 0-10V aussi.
J'en sait rien, ça fait plusieurs mois que le topic est ouvert, mais on ne sait toujours pas de quel capteur on parle.
Répondre