Re: Connexion capteur keyence à M221
C'est un signal analogique sous IO link et je n'ai que ça je n'ai pas deux ou 3 trois fils au bout comme un capteur classique.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Connexion capteur keyence à M221
OK compris, comme dit plus haut il te faut un Master IO-Link qui va communiquer avec le M221 en Ethernet
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1573
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Connexion capteur keyence à M221
Sur un capteur IO-Link, il y'a 4 fils
Marron pour le +24V.
Bleu pour le 0V.
Noir pour un signal 'classique', en général TOR, mais parfois analogique.
Blanc pour le fil IO-Link, qui est en fait un com' série un peu spéciale.
Marron pour le +24V.
Bleu pour le 0V.
Noir pour un signal 'classique', en général TOR, mais parfois analogique.
Blanc pour le fil IO-Link, qui est en fait un com' série un peu spéciale.
Re: Connexion capteur keyence à M221
Sinon est ce que vous savez comment mettre un fichier EDS sur Machine Expert ?
Re: Connexion capteur keyence à M221
D'abord as tu le le fameux EDS pour M221 pour ton capteur ?
Si le fournisseur ne te le propose pas c'est.... qu'il n'existe pas, donc pas besoin de se poser la question de l'intégration.
Si le fournisseur ne te le propose pas c'est.... qu'il n'existe pas, donc pas besoin de se poser la question de l'intégration.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1573
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Connexion capteur keyence à M221
Sur machine expert oui, c'est dans le menu outils/ bibliothèque de périphériques. Ensuite y'a qu'a suivre les instructions a l’écran.
Mais pour un M221 ça ne te servira a rien. Ce menu n'existe pas dans Machine Expert Basic.
Le M221 ne sait communiquer qu'en Modbus avec ses esclaves, pas en EtherNet/IP. Il faut configurer le IO-Scanning a la main, ou séquencer soit même les trames avec des blocs readvar et un chenillard.
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1573
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Connexion capteur keyence à M221
Les capteurs IO Link sont fournis avec des fichier .iodd, pas des eds.
C'est la passerelle qui fourni un .eds (ou un gsd, ou autre. ça dépends dans quel langue elle cause)
-
MiGaNuTs
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1573
- Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
- Localisation : 45 - Loiret
- Contact :
Re: Connexion capteur keyence à M221
En fait j'ai inversé blanc et noir.
Mais y'a bien certains capteurs de niveau Keyence qui sortent du 4-20mA sur le fil blanc, et de l'IO-Link sur le noir.
Du coup, si le capteur dont on parle fait bien partie de ceux la, pas besoin de passerelle IO-Link.
Il faut juste brancher le fil blanc au bon endroit. Et mettre une résistance de 500 Ohm, vu que les entrées du M221 sont en 0-10V et pas en 4-20mA.
A moins que le capteur soit configurable en 0-10V aussi.
J'en sait rien, ça fait plusieurs mois que le topic est ouvert, mais on ne sait toujours pas de quel capteur on parle.