probleme TSX - ATV71
probleme TSX - ATV71
Bonjour,
Voilà la configuration rapide de mon installation:
- Automate premium avec rack déporte E/S
- cartes Phœnix contacte embase de 32 sorties
- ATV71
-pompe.
Les cartes de sortie automate sont câblées sur les cartes Phoenix.
Le relais de la carte Phœnix active le contact pour lier le +24v interne à l'ATV71 sur LI 3.
Mon problème est que ce matin encore on n'a pas pu démarrer la pompe, car la carte de sortie automate était en défaut.
Je suis allé dans les diagnostics de la carte de sortie. J’ai vu que dans la colonne défauts externes il était noté "disjonction de la sortie, court circuit".
Le problème vient de l'atv ?
Je ne vois pas d'où viens le problème ? Pouvez vous m’aidée ?
Ps: la semaine dernière j'ai eu le même problème sur la même carte automate qui a été changée.
Voilà la configuration rapide de mon installation:
- Automate premium avec rack déporte E/S
- cartes Phœnix contacte embase de 32 sorties
- ATV71
-pompe.
Les cartes de sortie automate sont câblées sur les cartes Phoenix.
Le relais de la carte Phœnix active le contact pour lier le +24v interne à l'ATV71 sur LI 3.
Mon problème est que ce matin encore on n'a pas pu démarrer la pompe, car la carte de sortie automate était en défaut.
Je suis allé dans les diagnostics de la carte de sortie. J’ai vu que dans la colonne défauts externes il était noté "disjonction de la sortie, court circuit".
Le problème vient de l'atv ?
Je ne vois pas d'où viens le problème ? Pouvez vous m’aidée ?
Ps: la semaine dernière j'ai eu le même problème sur la même carte automate qui a été changée.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: probleme TSX - ATV71
J'utilise régulièrement les cartes Phoenix Contact et j'ai jamais eu ce problème.
Le côté VAR n'est pas en cause à mon sens, car il est piloté par un relais (isolation galvanique), de plus c'est le 24V du VAR.
Voir le cordon entre la carte relais et l'automate ou la carte relais, éventuellement. En dernier recours, la carte automate.
Tu peux essayer de changer de sortie pour tester une autre voie.
Teste aussi ton alim 24V. Une faiblesse d'alim cause pas mal d'ennuis difficilement détectables.
Le côté VAR n'est pas en cause à mon sens, car il est piloté par un relais (isolation galvanique), de plus c'est le 24V du VAR.
Voir le cordon entre la carte relais et l'automate ou la carte relais, éventuellement. En dernier recours, la carte automate.
Tu peux essayer de changer de sortie pour tester une autre voie.
Teste aussi ton alim 24V. Une faiblesse d'alim cause pas mal d'ennuis difficilement détectables.
Re: probleme TSX - ATV71
bonjour
merci de ta réponse
Comment je peux tester l'alimentation 24V car je ne peux arrêter le process
La carte automate est au milieu des 10 cartes de sortie automate (position 8/12 sur le rack) et toutes les sorties sont utilisées
Donc pour toi ça serait le cordon entre l'automate et la carte Phœnix
Pour les plans électriques, je me suis peut être mal exprimé.
merci de ta réponse
Comment je peux tester l'alimentation 24V car je ne peux arrêter le process
La carte automate est au milieu des 10 cartes de sortie automate (position 8/12 sur le rack) et toutes les sorties sont utilisées
Donc pour toi ça serait le cordon entre l'automate et la carte Phœnix
Pour les plans électriques, je me suis peut être mal exprimé.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: probleme TSX - ATV71
Pour tester une alim, l'idéal est un oscillo numérique.
Sinon, un bon multimètre avec bargraph peut faire l'affaire, mais faut tout le temps avoir les yeux dessus.
Je ne dis pas que ça vient du câble ; juste que ça PEUT VENIR du câble. Comme de la carte relais. Comme de la sortie automate.
Faut voir...
Sinon, un bon multimètre avec bargraph peut faire l'affaire, mais faut tout le temps avoir les yeux dessus.
Je ne dis pas que ça vient du câble ; juste que ça PEUT VENIR du câble. Comme de la carte relais. Comme de la sortie automate.
Faut voir...
Re: probleme TSX - ATV71
merci de ta réponse
Je voulais simplement aller au plus simple
J'ai oublié de demander comment je peux tester la carte relais
Je voulais simplement aller au plus simple
J'ai oublié de demander comment je peux tester la carte relais
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: probleme TSX - ATV71
Une fois, je me souviens avoir eu un souci sur une piste de carte à relais (je sais plus si c'était une Phoenix).
Piste cramée.
Tout collait et rien en sortie. Changement du relais : idem !
Demontage de la carte et gros point noir sur une piste. Un pet de soudure et c'est reparti pour 20 ans
Après c'était sur la partie "puissance" ; pas de quoi planter la soortie automate...
Piste cramée.
Tout collait et rien en sortie. Changement du relais : idem !
Demontage de la carte et gros point noir sur une piste. Un pet de soudure et c'est reparti pour 20 ans
Après c'était sur la partie "puissance" ; pas de quoi planter la soortie automate...
- Ashkore
- Aguerri de l'automation

- Messages : 77
- Enregistré le : 05 nov. 2015, 11:55
- Localisation : Bouches-du-Rhone
Re: probleme TSX - ATV71
Bonjour Béryl,
Je suis le collègue de Jeanjx nous travaillons en binôme sur l'automatisme dans notre boite.
Je tenais à préciser après avoir lu vos messages que les 2 fois où le problème est survenu, le défaut n'était pas sur la même sortie. Ce qui selon moi écarte comme tu l'as dit le variateur. Je n'avais jamais eu de défaut de ce genre, mais étant donné ma faible expérience dans le métier (~2ans), j'ai du mal à diagnostiquer ce genre de choses malgré les recherches sur le net.
Merci en tout cas de prendre du temps pour nous répondre.
Je suis le collègue de Jeanjx nous travaillons en binôme sur l'automatisme dans notre boite.
Je tenais à préciser après avoir lu vos messages que les 2 fois où le problème est survenu, le défaut n'était pas sur la même sortie. Ce qui selon moi écarte comme tu l'as dit le variateur. Je n'avais jamais eu de défaut de ce genre, mais étant donné ma faible expérience dans le métier (~2ans), j'ai du mal à diagnostiquer ce genre de choses malgré les recherches sur le net.
Merci en tout cas de prendre du temps pour nous répondre.
"L'échec est le fondement de la réussite."
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: probleme TSX - ATV71
Il faudrait connaître la config de l'installation (CPU, carte E/S, cartes d'interface, câblerie, etc.)
Re: probleme TSX - ATV71
bonjour,
Finalement, j'ai changé les deux cartes, automate et phœnix. Je n’ai plus de problème depuis. Je me suis rendu compte, avant le changement, que j'ai du 24v sur la terre, je ne vois pas comment je peux déterminer d'où cela peut provenir.
Finalement, j'ai changé les deux cartes, automate et phœnix. Je n’ai plus de problème depuis. Je me suis rendu compte, avant le changement, que j'ai du 24v sur la terre, je ne vois pas comment je peux déterminer d'où cela peut provenir.
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: probleme TSX - ATV71
Salut..
Peut être une tension 'flottante'... voir à relier les OV de toutes les alims à la terre pourrait peut être aider...
Peut être une tension 'flottante'... voir à relier les OV de toutes les alims à la terre pourrait peut être aider...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 