Bonjour,
Lorsque je migre vers unity, si j'ai des modifications , je fais tout sur Unity, je n'ouvre plus PL7
Pour la com j'alloue des mots que pour la com en commençant dans les 10000 comme ça je m'assure de pas écrire dessus.
et je fais bien attention dans la conf de la CPU de la taille des champs
9 résultats trouvés
- 17 juil. 2017, 14:29
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Tables des variables Unity pro
- Réponses : 5
- Vues : 3584
- 26 juin 2017, 17:08
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : probleme de communication avec PC sur TSXP57203
- Réponses : 8
- Vues : 5022
Re: probleme de communication avec PC sur TSXP57203
Bonjour,
As tu essayé d'appuyer sur le bouton reset ?
Si tu as le programme bien sur
As tu essayé d'appuyer sur le bouton reset ?
Si tu as le programme bien sur
- 26 juin 2017, 16:43
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
- Réponses : 11
- Vues : 7249
Re: Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
Je viens d'essayer avec le TSXCUSB 485 ça fonctionne bien.
Essaye peu être de désactiver le port USB sur lequel est placé ton module dans l'os HOTE (Windows7).
Essaye peu être de désactiver le port USB sur lequel est placé ton module dans l'os HOTE (Windows7).
- 26 juin 2017, 16:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
- Réponses : 11
- Vues : 7249
Re: Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
Sinon même config que toi au niveau des OS
Transfer par le port TER de l'automate
Transfer par le port TER de l'automate
- 26 juin 2017, 16:07
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
- Réponses : 11
- Vues : 7249
Re: Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
Alors je viens de regarder en détails pour transférer j'utilise le TSXCUSB232 : port USB et série de l'autre côté.
Et j'arrive à le lier, ensuite pour que XP le reconnaisse correctement il a fallu que j'installe les divers sur XP
Et j'arrive à le lier, ensuite pour que XP le reconnaisse correctement il a fallu que j'installe les divers sur XP
- 26 juin 2017, 15:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
- Réponses : 11
- Vues : 7249
Re: Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
Bonjour,
J'utilise également une VM XP pour PL7-pro,
Il suffit d'installer les drivers sur ton XP et de bien configurer driver manager sur ta VM.
Sur ce que je voie tu es en port com 3 vérifie bien dans driver manager
Cordialement
J'utilise également une VM XP pour PL7-pro,
Il suffit d'installer les drivers sur ton XP et de bien configurer driver manager sur ta VM.
Sur ce que je voie tu es en port com 3 vérifie bien dans driver manager
Cordialement
- 26 juin 2017, 15:02
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Problème Ilot STB NIP 2212
- Réponses : 5
- Vues : 3422
Re: Problème Ilot STB NIP 2212
Bonjour,
as tu regardé la période de répétition de l'IO scanning et le time out?
as tu regardé la période de répétition de l'IO scanning et le time out?
- 15 juin 2017, 11:00
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Remplacement adresse Unity
- Réponses : 7
- Vues : 3747
Re: Remplacement adresse Unity
tu peux exporter les sections et l'éditer avec un notepad ++ ou autre et faire des rechercher remplacer puis ré-importer les sections.
Ça peux te faire gagner un peu de temps
Ça peux te faire gagner un peu de temps
- 14 juin 2017, 15:39
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Remplacement adresse Unity
- Réponses : 7
- Vues : 3747
Re: Remplacement adresse Unity
Bonjour,
Tu peux exporter des variables sur excel, c'est déjà plus rapide à modifier.
Tu peux exporter des variables sur excel, c'est déjà plus rapide à modifier.