9 résultats trouvés

par billbill
17 juil. 2017, 14:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Tables des variables Unity pro
Réponses : 5
Vues : 3584

Re: Tables des variables Unity pro

Bonjour,
Lorsque je migre vers unity, si j'ai des modifications , je fais tout sur Unity, je n'ouvre plus PL7
Pour la com j'alloue des mots que pour la com en commençant dans les 10000 comme ça je m'assure de pas écrire dessus.
et je fais bien attention dans la conf de la CPU de la taille des champs
par billbill
26 juin 2017, 17:08
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : probleme de communication avec PC sur TSXP57203
Réponses : 8
Vues : 5022

Re: probleme de communication avec PC sur TSXP57203

Bonjour,
As tu essayé d'appuyer sur le bouton reset ?
Si tu as le programme bien sur
par billbill
26 juin 2017, 16:43
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
Réponses : 11
Vues : 7249

Re: Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro

Je viens d'essayer avec le TSXCUSB 485 ça fonctionne bien.
Essaye peu être de désactiver le port USB sur lequel est placé ton module dans l'os HOTE (Windows7).
par billbill
26 juin 2017, 16:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
Réponses : 11
Vues : 7249

Re: Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro

Sinon même config que toi au niveau des OS
Transfer par le port TER de l'automate
par billbill
26 juin 2017, 16:07
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
Réponses : 11
Vues : 7249

Re: Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro

Alors je viens de regarder en détails pour transférer j'utilise le TSXCUSB232 : port USB et série de l'autre côté.
Et j'arrive à le lier, ensuite pour que XP le reconnaisse correctement il a fallu que j'installe les divers sur XP
par billbill
26 juin 2017, 15:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro
Réponses : 11
Vues : 7249

Re: Windows XP mode sur OS 64 bits + PL7 Pro

Bonjour,
J'utilise également une VM XP pour PL7-pro,
Il suffit d'installer les drivers sur ton XP et de bien configurer driver manager sur ta VM.
Sur ce que je voie tu es en port com 3 vérifie bien dans driver manager
Cordialement
par billbill
26 juin 2017, 15:02
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème Ilot STB NIP 2212
Réponses : 5
Vues : 3422

Re: Problème Ilot STB NIP 2212

Bonjour,
as tu regardé la période de répétition de l'IO scanning et le time out?
par billbill
15 juin 2017, 11:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Remplacement adresse Unity
Réponses : 7
Vues : 3747

Re: Remplacement adresse Unity

tu peux exporter les sections et l'éditer avec un notepad ++ ou autre et faire des rechercher remplacer puis ré-importer les sections.
Ça peux te faire gagner un peu de temps
par billbill
14 juin 2017, 15:39
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Remplacement adresse Unity
Réponses : 7
Vues : 3747

Re: Remplacement adresse Unity

Bonjour,
Tu peux exporter des variables sur excel, c'est déjà plus rapide à modifier.