17 résultats trouvés

par Zang
03 juin 2025, 14:33
Forum : Siemens
Sujet : Passerelle Siemens Profinet/BacNet
Réponses : 3
Vues : 2529

Re: Passerelle Siemens Profinet/BacNet

Bonjour,

Nous avons installé cette passerelle sur un de nos automates du site pour pouvoir communiquer avec des régulateurs SIEMENS CVC DRX2 en Bacnet.

Le gros problème avec la passerelle c'est qu'elle ne permet pas de modifier les variables de type "Object type = 3", du coup impossible de changer ...
par Zang
15 mars 2022, 12:46
Forum : Supervision industrielle
Sujet : WSP 2020 - Archestra IDE - Liste de textes
Réponses : 1
Vues : 1093

Re: WSP 2020 - Archestra IDE - Liste de textes

Bonjour,

Oui tu peux.
Voir les outils "Liste déroulante" ou "Zone de liste" dans les graphiques.
par Zang
21 janv. 2022, 12:31
Forum : Siemens
Sujet : Initialisation liste de texte
Réponses : 9
Vues : 2454

Re: Initialisation liste de texte

Bonjour,
Ton champ d'E/S est-il bien défini en tant que type "Sortie" et pas "Entrée"
par Zang
18 févr. 2021, 09:04
Forum : Siemens
Sujet : Grafcet et forçage étape initiale
Réponses : 3
Vues : 1544

Re: Grafcet et forçage étape initiale

Ici
par Zang
01 oct. 2020, 15:03
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : 1 ère connexion HMIDT952 a console PC pour transfert programme
Réponses : 49
Vues : 19848

Re: 1 ère connexion HMIDT952 a console PC pour transfert programme

opailhon a écrit : 01 oct. 2020, 14:42 j'utilise celle à coté du port série 9 points en bas de l'afficheur
Bonjour,
Comme cela a déjà été suspecté, vous êtes branché sur la prise RJ45 du port série
par Zang
25 mai 2020, 16:44
Forum : Supervision industrielle
Sujet : debutant sur system plateform (wonderware)
Réponses : 1
Vues : 1850

Re: debutant sur system plateform (wonderware)

Bonjour,

Quelle version du system platform ?

En principe, il suffit d'un simple clic droit sur votre objet -> Modifier les animations -> + (ajouter une animation) -> style de remplissage

animations wonderware.png
par Zang
16 avr. 2020, 14:11
Forum : Siemens
Sujet : Compatibilité tiav13 et CPU s7-1200
Réponses : 13
Vues : 6765

Re: Compatibilité tiav13 et CPU s7-1200

Bonjour,

D’après la doc de la CPU, il faut TIA v14 ou plus pour pouvoir la programmer.
par Zang
09 mars 2020, 16:42
Forum : Siemens
Sujet : "Legacy bolc" sur TIA V15.1
Réponses : 5
Vues : 3596

Re: "Legacy bolc" sur TIA V15.1

Bonjour,
Ce n'est pas en rapport avec la version de TIA Portal, les CPU 1200 n’acceptent pas les blocs SCALE et UNSCALE.
Pas le choix que de passer avec les blocs SCALE_X et NORM_X ou te faire ton propre bloc.
par Zang
17 mars 2018, 02:25
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur de Nœud STBNIP2311
Réponses : 2
Vues : 3764

Re: Erreur de Nœud STBNIP2311

Bonjour,

As-tu résolu ton problème ? Je rencontre aujourd'hui le même problème avec un ilot STB NIP 2212 et une carte ANA STB ACI 0320...
Si tu as des pistes, je suis preneur.

Merci.
par Zang
02 mai 2017, 12:15
Forum : Siemens
Sujet : les blocs FC et s7 graph sur step7
Réponses : 3
Vues : 2894

Re: les blocs FC et s7 graph sur step7

Oui c'est ça, mais il faut associer un mnémonique à ton étape.

Image
Image