par OSBMASL
05 sept. 2023, 20:22
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Proface GP2301
Réponses : 4
Vues : 1483

Re: Proface GP2301

Merci pour votre aide, j'ai trouvé la solution.

Il semble que l'écran contenait une ancienne application (écran reconditionné), et ne bootait pas sur une page système comme je le pensais. Une page très simple demandait un MDP. Le mot de passe magique de Proface "1101" ma amené au menu Offline (qui ...
par OSBMASL
31 août 2023, 18:39
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Proface GP2301
Réponses : 4
Vues : 1483

Re: Proface GP2301

Salut et merci de ta réponse,

Je ne peux pas accéder au menu offline...
par OSBMASL
29 août 2023, 17:13
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Proface GP2301
Réponses : 4
Vues : 1483

Proface GP2301

Bonjour à tous,

Je tente de charger en GP2301 mais un mot de passe est demandé. Aucune idée de ce que ça peut être, ça du matériel reconditionné mais visiblement il y a quelque chose dedans.

Impossible d'accéder au menu offline, le bandeau se ferme et rien ne se passe.

Une idée ?

D'avance merci !
par OSBMASL
22 mars 2022, 14:19
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Réponses : 6
Vues : 1999

Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée

Merci beaucoup pour vos réponses ! Je poste une fois tout les 2 ans et c'est toujours les mêmes qui répondent, toujours aussi vite, grand merci.

Pas un M580, c'est un 574634M. Si je repars du projet en V14 et que je le convertit en V15, aucune erreur, donc pas un soucis de version Control Expert ...
par OSBMASL
21 mars 2022, 20:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Réponses : 6
Vues : 1999

E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée

Bonjour à tous,

J'ai fait des modifications hors ligne dans un programme Control Expert, uniquement de l'algo, et depuis j'ai une erreur de compilation sur des lignes qui n'ont rien à voir :

Erreur.png

Ces lignes compilait très bien dans les versions précédentes, je ne sais plus où chercher ...
par OSBMASL
29 avr. 2020, 17:41
Forum : Siemens
Sujet : Ouvrir un projet sous Simatic
Réponses : 3
Vues : 2897

Re: Ouvrir un projet sous Simatic

Salut,

Merci de ta réponse. Le projet est dans un sous dossier de :C:\Program Files\Siemens\Step7\API. Tout les dossier sont en lectures seules effectivement, mais pas moyen de changer le paramètres. Je viens de lire que c'était une particularité de Windows XP. Je veux bien essayer de contourner ...
par OSBMASL
29 avr. 2020, 16:40
Forum : Siemens
Sujet : Ouvrir un projet sous Simatic
Réponses : 3
Vues : 2897

Ouvrir un projet sous Simatic

Bonjour à tous,

Je rencontre un problème pour ouvrir un projet avec SIMATIC Manager, avec une VM Windows XP. C'est un projet que j'ai désarchivé il y a plusieurs mois et que j'avais alors pu ouvrir sans problème.

Aujourd'hui j'ai le message d'erreur suivant :
' Le projet ou la bibliothèque a été ...
par OSBMASL
12 oct. 2018, 10:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Transférer données » sous M221
Réponses : 9
Vues : 6171

Re: Transférer données » sous M221

C'était bien ça merci beaucoup :)
par OSBMASL
10 oct. 2018, 09:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Simultation appuie clavier via port série
Réponses : 11
Vues : 5732

Re: Simultation appuie clavier via port série

J'ai trouvé pas mal d'utilitaires qui font ça via le port série, c'est pas mal mais idéalement je voudrais qqchose de plus transparent pour le client.
par OSBMASL
10 oct. 2018, 08:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Simultation appuie clavier via port série
Réponses : 11
Vues : 5732

Re: Simultation appuie clavier via port série

OK je vais regarder ça merci :) Par contre je ne suis à l'aise ni avec VB, ni avec SourceForge, ni même avec Excel ! Je reviens vers toi si je galère de trop.