67 résultats trouvés

par Titipass
09 déc. 2025, 16:58
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Paramétrage ATV12
Réponses : 4
Vues : 1073

Re: Paramétrage ATV12

Voir le guide d'utilisateur de l'ATV12. Il y a page 116 une note d'application qui décrit ce cas d'usage.
par Titipass
02 déc. 2025, 17:04
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Paramétrage ATV12
Réponses : 4
Vues : 1073

Re: Paramétrage ATV12

Bonjour, Avez vous les affectations des différentes entrées ? qu'est ce qui est câblé sur les différentes LI ?
par Titipass
19 nov. 2025, 08:37
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : PID REGULATION DE DEBIT AVEC UN M221
Réponses : 7
Vues : 1171

Re: PID REGULATION DE DEBIT AVEC UN M221

Bonjour, Si l'automate ne fait que cela, le variateur le fera aussi bien...
par Titipass
14 oct. 2025, 08:57
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Aide variateur de fréquence Toshiba
Réponses : 15
Vues : 4800

Re: Aide variateur de fréquence Toshiba


En pratique ca va marcher.

Mais "materiellement" le disjoncteur de ton tableau est la uniquement pour proteger ton tableau et le cable qui va te ton tableau a ta machine.

Sur ta machine il manque le "dispositif de sectionnement canedassable", sur lequel doit arriver ton cable d'alimentation, qui ...
par Titipass
02 sept. 2025, 09:03
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : maintient sous tension à l'arrêt
Réponses : 4
Vues : 1916

Re: maintient sous tension à l'arrêt

Bonjour, Sur ATV320, possible par le paramètre AdC en continu, réglage du niveau de courant par SdC2.
par Titipass
22 juil. 2025, 07:58
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Question sur les variateurs de vitesse
Réponses : 26
Vues : 8583

Re: Question sur les variateurs de vitesse

Quelques petites remarques :
la puissance, c'est le produit du couple et de la vitesse. Si tu veux limiter le couple et rester à puissance constante, tu devras augmenter la vitesse, cela ne marchera pas sur cette appli.
Si tu fais une limitation ou une régulation de couple, la vitesse va varier (la ...
par Titipass
15 juil. 2025, 08:32
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Sectionneurs moteurs en aval des variateurs de vitesse
Réponses : 9
Vues : 4055

Re: Sectionneurs moteurs en aval des variateurs de vitesse

La coupure en charge entre variateur et moteur est à éviter mais sécurité avant tout. Voir les recommandations du constructeur du variateur, il peut être conseillé de mettre une inductance moteur en série avec l'organe de coupure.
Attention aux servomoteurs, qui sont en général des moteurs ...
par Titipass
19 juin 2025, 15:46
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Consigne de fréquence ATV 320
Réponses : 4
Vues : 2732

Re: Consigne de fréquence ATV 320

Tu commandes donc le variateur avec une consigne et frein serré ? Il risque de se passer des choses pas très claires. Pourquoi ne pas commander le frein avec la fonction "frein" affecté au relais ? C'est normalement fait pour.
par Titipass
19 juin 2025, 11:41
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Consigne de fréquence ATV 320
Réponses : 4
Vues : 2732

Re: Consigne de fréquence ATV 320

Bonjour,
"J'acquitte le défaut..." : le variateur passe en défaut ? Quel défaut ?
par Titipass
11 juin 2025, 14:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ATV630D55N4 chute de tension
Réponses : 11
Vues : 2017

Re: ATV630D55N4 chute de tension

Bonjour,
Le paramètre à bouger pour diminuer la sensibilité de la détection sous tension d'entrée est USL. La plage de réglage correspond à la tension d'entrée mais est dépendante du calibre du variateur : si vous souhaitez être en mesure de piloter le moteur le plus longtemps possible, baisser la ...