749 résultats trouvés

par Jambe
19 juil. 2025, 19:08
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Question sur les variateurs de vitesse
Réponses : 26
Vues : 8633

Re: Question sur les variateurs de vitesse

Donc c'est de la limitation de couple que tu cherches à faire. Pas spécialement de la régulation.

De toutes manières, tu ne peux pas faire de la régul sur les 2 paramètres. J'ai une application qui régule en couple mais pour le coup on ne gère pas la vitesse.

C'est un peu comme la loi d'ohm, si tu ...
par Jambe
03 févr. 2025, 18:50
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 PWM Solenoid
Réponses : 3
Vues : 2006

Re: M221 PWM Solenoid

Cherche dans la doc de ton 221 l’intensité maxi supportée par la sortie PWM et compare avec ton électrovanne.
par Jambe
03 févr. 2025, 18:43
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Question Cablage - interface entre les connecteurs Premium et M340
Réponses : 10
Vues : 3910

Re: Question Cablage - interface entre les connecteurs Premium et M340

fish a écrit : 30 janv. 2025, 11:24
Et surtout en vente "libre" !
Qu’entends-tu par vente libre?
par Jambe
02 févr. 2025, 22:22
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Problème signal codeur vers variateur de vitesse
Réponses : 5
Vues : 8337

Re: Problème signal codeur vers variateur de vitesse

Et mettre un codeur directement en 24v ce n’est pas possible?

A quel endroit est constatée la perturbation? Sur le 5v ou sur le 24v
par Jambe
02 févr. 2025, 22:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Logique positive logique négative
Réponses : 9
Vues : 7000

Re: Logique positive logique négative

Pour une première participation sur le forum, merci de ne pas répondre à un sujet vieux de presque 4 ans
par Jambe
29 janv. 2025, 19:15
Forum : Electricité
Sujet : Moteur triphasé 220v aide branchement relais
Réponses : 7
Vues : 23328

Re: Moteur triphasé 220v aide branchement relais


Bonjour, votre moteur semble câblé en étoile, mais pour un réseau triphase 3x220V sans neutre, il doit être configuré en triangle.


Rien n’indique sur les photos que le moteur serait câblé en étoile, il n’y a pas de barrette de couplage.
De plus puisqu’on peut voir un câble de chaque côté de la ...
par Jambe
22 janv. 2025, 21:37
Forum : Electricité
Sujet : Motoreducteur 24V
Réponses : 12
Vues : 6427

Re: Motoreducteur 24V

J’allais proposer aussi le moteur d’essuie glace, regarder du côté des poids lourds, ces véhicules sont en 24v.

De manière générale, si on ne voit pas de tracker solaire, c’est que l’intérêt est très limité. La dépense énergétique déployée pour faire tourner le panneau n’est pas ou très peu ...
par Jambe
22 janv. 2025, 19:55
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : variateur RS 510
Réponses : 4
Vues : 6817

Re: variateur RS 510

Je comprend plutôt une demande d’arrêt mais avec retour à une position définie. Et ça peu importe quand la demande d’arrêt se produit, ça implique que si la broche vient juste de passer la position elle va devoir refaire un tour complet.
par Jambe
20 janv. 2025, 20:51
Forum : Section hard
Sujet : double écran "portable"
Réponses : 3
Vues : 20997

Re: double écran "portable"

Super produit! Et le prix reste raisonnable
par Jambe
16 janv. 2025, 12:22
Forum : Parlez de tout
Sujet : La pire bourde de ma carrière !
Réponses : 26
Vues : 16084

Re: La pire bourde de ma carrière !

Et les photos au moins sous deux angles différents pour bien voir les chevauchement de câble quand c’est pas bien rangé.