71 résultats trouvés

par rpred
04 nov. 2022, 10:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5806

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Non, il les utilise tel quel sur PL7, moi je pensais les mettre dans un mot sur control expert par contre
par rpred
04 nov. 2022, 10:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5806

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

c'est exactement ça! c'est utilisé sur un bloc DFB, c'est sur une carte 64 entrées et c'est des tableaux de 16, j'ai pensé à faire un programme (littéral structuré probablement) pour réassigner moi même ses valeurs dans un tableau, ça va être long et fastidieux mais ca marcherai...
par rpred
04 nov. 2022, 09:57
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5806

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

dans le programme original, ils utilisaient des tableaux situé sur des entrées %I, il faut que je les reproduisent mais avec des entrées défini en DDT d'équipement... Elles sont dans des structures, c'est ça la véritable difficulté...
par rpred
04 nov. 2022, 08:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5806

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Ils sont utilisé dans les programmes, c'était plus simple sur premium puisque c'était que des entrées topologique :?
par rpred
03 nov. 2022, 08:49
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5806

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Salut,

Au final on s'en sort quand même avec ma technique (je ferai peut-être une proc sur le forum je sais pas encore, c'est quand même vachement spécifique...), il me manque plus que réussir à faire un tableau en fonction des valeurs des IODDT mais j'avoue que je vois pas du tout comment faire...
par rpred
02 nov. 2022, 09:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5806

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

on ne peut pas passer le Premium en M580, la seule solution c'est par la conversion partielle la licence XL vous devez l'acheter ou on vous la donne gratuite ? Aucune idée, c'est pas moi qui gère ce genre de chose, j'ai décrit mon problème à mon patron et c'est lui qui va voir avec Schneider Ce ser...
par rpred
02 nov. 2022, 09:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5806

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

itasoft a écrit : 02 nov. 2022, 09:08 on ne peut pas passer le Premium en M580, la seule solution c'est par la conversion partielle
la licence XL vous devez l'acheter ou on vous la donne gratuite ?
Aucune idée, c'est pas moi qui gère ce genre de chose, j'ai décrit mon problème à mon patron et c'est lui qui va voir avec Schneider
par rpred
02 nov. 2022, 08:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5806

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Ce que j'ai commencé
Ca me met un premium, j'ai impossibilité de le changer en M580 malheureusement
par rpred
02 nov. 2022, 08:37
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)
Réponses : 73
Vues : 5806

Re: [M580] Problème de conversion Premium vers M580 (control expert)

Ducoup voilà ce qu'il va se passer : je vais tout faire à la main en l'attente de la réponse de schneider La proc que je suis : J'ai importé le .fef de PL7 sur control expert J'ai exporté tous les modules de la conversion (variables, programme, écran etc...) J'ai crée ma config vierge sur M580 J'ai ...