TM221C24T PORT SÉRIES RS232
-
- Code sa première boucle
- Messages : 16
- Enregistré le : 14 juin 2017, 00:30
Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232
Je tombe toujours en erreur, j'ai envoyé TO
Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232
1 - Utilises un front montant pour l'execution
2 - Il faut mettre la valeur 21583 dans %MW0 (ce qui correspond à la chaine 'TO') - toi tu as appelé %MW0 TO mais c'est son nom et pas sa valeur... Il faut mettre 21583 dans la case valeur
3 - Peux-tu faire une copie d'écran du paramétrage de %SEND_RECV_MSG0
2 - Il faut mettre la valeur 21583 dans %MW0 (ce qui correspond à la chaine 'TO') - toi tu as appelé %MW0 TO mais c'est son nom et pas sa valeur... Il faut mettre 21583 dans la case valeur
3 - Peux-tu faire une copie d'écran du paramétrage de %SEND_RECV_MSG0
-
- Code sa première boucle
- Messages : 16
- Enregistré le : 14 juin 2017, 00:30
Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232
Voilà la capture, pour la valeur je ne suis pas capable de la rentré.... elle reviens tjrs à 21
-
- Code sa première boucle
- Messages : 16
- Enregistré le : 14 juin 2017, 00:30
Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232
j'ai réussis à changer la valeur, mais toujours rien et sur mon contrôlleur je tombe en erreur
-
- Code sa première boucle
- Messages : 16
- Enregistré le : 14 juin 2017, 00:30
Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232
Non, en fait tout semble parfait, sauf la communication en tant que tel ou la réception de la valeur sur le pc. Rien ne se produit ici
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7166
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: TM221C24T PORT SÉRIES RS232
slts,
Si tu utilise un câble RJ45 entre l'automate et le PC , ça peut pas tomber sur le COM1 coté PC
Si tu utilise un câble RJ45 entre l'automate et le PC , ça peut pas tomber sur le COM1 coté PC
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr