NTSNEC1200

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 386
Enregistré le : 02 avr. 2023, 13:24

NTSNEC1200

Message par elbarbudo »

Salut

Pour ceux qui ont mis en place du edge i/o
Vous savez comment faire pour choisir la NTSNEC1200 en ethernet/ip mais en unicast
Le multicast est pas adapté pour mon environnement s’il n’y a pas moyen je serais obligé de l’utiliser en modbus tcp
Sur advantys avec les stb on avait le choix , mais la je ne vois pas
Merci 🙂
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 939
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: NTSNEC1200

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Je pense qu'il manque des informations : programmez-vous avec Control Expert ? Plus précisément avec la dernière version 16.2 qui intègre la conception de l'îlot Edge I/O NTS ?
L'utilisation d'un îlot Edge I/O n'est pas très différent d'Advantys STB.
Si on utilise le DTM de configuration intégré, on ne peut pas modifier le mode de diffusion.
Mais si on utilise le DTM créé à partir de l'import de fichier EDS, tout est configurable.

Pourquoi dites-vous que le multicast n'est pas adapté à votre environnement ?